Objavljeno: Sob Dec 14, 2013 12:39 am Naslov sporočila: Koliko kilowaten je najmanjši trafo elektra Celje |
|
|
Lp
Zanima me koliko kilovaten je najmanjši transformator na stebru, ko vklopim 3kW sušilec pade napetost za 11 V ,ali je to normalno za tak transformator oziroma imam probleme z dovodnim kablom( meril sem v drugem objektu tako da ni problem kabel po hiši)
B.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
malci Član


Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 873 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
|
Objavljeno: Sob Dec 14, 2013 9:08 am Naslov sporočila: |
|
|
V distribuciji se nasplošno uporablja vsaj 50 ali več kVA močne trasformatorje. Izjemoma je lahko tudi 35kVA a samo če je odjem res minimalene (par hiš, + kak vikend). Če pa je bila TP narejena pred 10 in več leti,pa je skoraj zagotovo vsaj 100 kVA.
Za padec napetosti je lahko vzrok tudi poddimenzioniran presek dovodnega kabla, a za tako velik padec je verjetno vzrok kje dugje (razen če so dolžine res velike (500+ metrov)). Bolj verjetno je vzrok kak slab spoj na omrežju.
Imaš trifazni priklop? Je na vseh fazah isto?
lp
uroš
_________________ Elektronika za hobi |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
6dan8 Član

Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
|
Objavljeno: Sob Dec 14, 2013 9:37 am Naslov sporočila: |
|
|
Citiram: |
...pade napetost za 11 V... |
Dobro; to je padec napetosti. Na koliko pa napetost pade? Toliko, da je izven območja, katero bi elektrodistribucija še morala zagotavljati?
Imej v mislih, da je dovoljen padec napetosti v NN instalacijah: za razsvetljavo 3%; za ostale tokokroge 5%. (Vir: TSG-N-002 2009; poglavje 3.1, točka 7.)
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
pirpy Član


Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.26 Kraj: Topolšica
|
Objavljeno: Sob Dec 14, 2013 11:00 am Naslov sporočila: |
|
|
Lp
trafo je bil postavljen leta 1986.
zračne linije do trafo postaje je 800 m
kabla pa verjetno 1 km .
Do pred nekaj let smo imeli žice po zraku sedaj pa smo kable zakopali .
mislim da je do soseda nov Al kabel 35 mm kvadrat potem pa so pri sosedu varčevali in od njega naprej k nam uporabili star Cu kabel ki je bil prej do elektro droga (nevem preseka) potem pa na mestu kjer je bil drog dali sponko in od tam naprej spet 35 mm Al kabel.
Ko pogasnem vse porabnike je napetost 230 do 245 odvisno od ure, na vseh fazah približno enako (kakšen volt ali 2 gor dol) včeraj zvečer sem testiral in je bila napetost 230 na vseh fazah po vklopu sušilca je padla l1 na 219 l2in l3 pa so malo poskočile
kako se računa padec napetosti na kablu pri 50 hz
če računam aluminijasti kabel 35 kvadrat 2 km pride upornost 1.8 ohmov se pravi pri toku 12 A padec okoli 7 V (izračun za dc) če se ne motim ? če imam do sem prav potem mora 4 V padca nastati na 100 kw trafotu ?
res pa je da je to na eni fazi.
b.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
pirpy Član


Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.26 Kraj: Topolšica
|
Objavljeno: Sob Dec 14, 2013 11:07 am Naslov sporočila: |
|
|
graf nihanja napetosti.
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
251.86 KB |
Pogledana: |
72 krat |

|
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
6dan8 Član

Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
|
Objavljeno: Sob Dec 14, 2013 12:59 pm Naslov sporočila: |
|
|
Padec napetosti. Si iskal kaj takega:
Opis: |
|
 Download |
Ime datoteke: |
PadciNap.PNG |
Velikost datoteke: |
11.42 KB |
Downloadano: |
25 krat |
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.85 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Sob Dec 14, 2013 1:00 pm Naslov sporočila: |
|
|
Nastala težava je posledica padca napetosti na vodnikih. Trafo se zaneslivo ne seseda. Poskusi pod zasebno kontaktirati MRoserE, ki je predaval o Distribuciji električne energijje. Mislim, da trase na tvojem področju dobro pozna.
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
gumby Član


Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.38
|
Objavljeno: Sob Dec 14, 2013 1:20 pm Naslov sporočila: |
|
|
To nihanje ni nič ekstra... 230±10% je dovoljeno
_________________ Tule nisem več aktiven. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
igo Član

Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.98
|
Objavljeno: Sob Dec 14, 2013 3:17 pm Naslov sporočila: |
|
|
pirpy je napisal/a: |
Ko pogasnem vse porabnike je napetost 230 do 245 odvisno od ure, na vseh fazah približno enako (kakšen volt ali 2 gor dol) včeraj zvečer sem testiral in je bila napetost 230 na vseh fazah po vklopu sušilca je padla l1 na 219 , l2in l3 pa so malo poskočile |
To je tipičen simptom slabe ničle in ozemljitve! In medfazne napetosti ostanejo enake, kajne?
Javi na Elektro in sanirajte čimprej, da ti ne bo pokurilo majhnih porabnikov na L2 in L3 (po možnosti računalnika in TV).
Nariši enakostraničen trikotnik in v njem vse tri višine. V presečiščih višin je nula, od tam do oglišč pa so faze. Ko se ena faza sesede (razdalja se skrajša), potegne nulo k sebi, zato se ostali dve fazi povečata (razdalja se poveča). Ko bo nulo dokončno odneslo, jo bo sušilec odvlekel k svoji fazi, ostali dve fazni napetosti pa bosta postali enaki medfazni (stranica trikotnika) in kabum .
_________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
matej22 Član

Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.54 Kraj: blade
|
Objavljeno: Sob Dec 14, 2013 6:32 pm Naslov sporočila: |
|
|
Velik padec napetosti je lahko posledica:
-premajhen presek in velika dolžina kabla - to pri tebi verjetno ni - sicer ne navajaš od kdaj opažaš te padce ozirima upade napetosti
-prevelika moč bremena - tudi to najbrž ni problem , kajti 3kW ni prevelika moč za hišne instalacije
-slab kontakt faznega vodnika - priključi 3kW na drugo vtičnico !
-slab kontakt N vodnika v instalaciji- omenjaš rahel dvig napetosti na obeh prostih fazah ob istočasnem padcu na fazi ki napaja sušilnik . Ta napaka zna biti problem predvsem za bremena manjših moči. V 3f sistemu so bremena vezana v zvezdo - se pravi N potencial je skupen, faze so seveda ločene na dovodu , preko bremen se zaključujejo na N točki. Če te točke ni ali je slaba potem so bremena manjših moči izpostavljena napetosti višji od 230V . V praksi to običajno pomeni uničenje računalnika, tv, razne elektronike medtem ko razni grelci in podobna močnejša bremena skoraj ne delujejo.
Predlagam testiranje instalacije predvsem na N vodnikih, spojih, sponkah.
Ali si vse tri faze meril istočasno ?
Sušilec vklopi na ostali dve fazi da vidiš rezultat. Če bo zadeva enaka potem je zelo verjetno problem nesimetrija zaradi slabega N potencijala.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
MadMax Član


Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.99
|
Objavljeno: Sob Dec 14, 2013 8:58 pm Naslov sporočila: Re: Koliko kilowaten je najmanjši trafo elektra Celje |
|
|
Citiram: |
meril sem v drugem objektu tako da ni problem kabel po hiši |
Če je ta drugi objekt od istega lastnika, meritev ni merodajna za "ni problem kabel po hiši", kamor nenazadnje spada tudi dovod.
V kolikor pa je ta "drugi objekt" sosedova bajta, je pa očitno težava transformator oziroma dovod do vasi/zaselka/skupine hiš.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
lojzek Član



Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.97
|
Objavljeno: Ned Dec 15, 2013 8:48 am Naslov sporočila: |
|
|
Čimprej upoštevaj Igov nasvet. To so simptomi slabe nule.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
s56al Član

Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
|
Objavljeno: Ned Dec 15, 2013 10:33 am Naslov sporočila: |
|
|
pirpy je napisal/a: |
če računam aluminijasti kabel 35 kvadrat 2 km pride upornost 1.8 ohmov se pravi pri toku 12 A padec okoli 7 V (izračun za dc) če se ne motim?...
|
dU = R * dI
1,8 Ohm x 12A --> 21,6V
Ali z besedami, sprememba toka 12A na vodniku upornosti 1,8 Ohm povzroči spremembo padca napetosti malo več kot 20V...
(brez upoštevanja prehodnega in kožnega pojava ).
LP, S.
.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
pirpy Član


Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.26 Kraj: Topolšica
|
Objavljeno: Pon Dec 16, 2013 7:37 pm Naslov sporočila: |
|
|
sosednji objekt je hlev ,priključen na isti dovod razvod pa je v omarici pod števcem , sponke so zelo velike in dobro pritrjene kabli od razvoda do objektov pa 6 mm ^ 2 nikjer se nič ne pregreva izgleda da je res dolzina kabla problem.
pozdrav
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
psevdonim Član


Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
|
Objavljeno: Pon Dec 16, 2013 8:16 pm Naslov sporočila: |
|
|
jaz bi za preizkus zabil pocinkano cev kolikor globoko gre in nanjo priklopil nulo, ki je pred fid-om. Obstoječa inštalacija ostane tako kot je, povezava na cev je samo dodatek.