Kolega si je omislil vtralni stroj iker bi rad rezal navoje.
Predlagal sem uporabo klecnega dvopoložajnega stikala in dveh kontaktorjev. Ker stikala ni dobil, imel pa je dva končna stikala (tipki), sem (pre)hitro rekel, da je izvedljivo. Ko pa sem hotel zvezati že namontirana stikala in kontaktorja, sem ugotovil, da enostavno ne gre, brez da bi se vmes fazi srečali. Sicer samo za trenutek med preklopom, a to je dovolj za uničenje kontaktorja.
ALi obstaja kaka enostavna rešitev, da bi kot končna stikala lahko uporabil tipki (imata delovni in mirovni kontakt)?
Hvala,
lp
Robi
_________________ 3 x 3 = 9 |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
gumby Član


Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.41
|
Objavljeno: Tor Avg 21, 2007 11:45 pm Naslov sporočila: |
|
|
1-0-2 stikalo bos rabil...
tuljavo kontaktorja 1 pa obvezno pelji cez NC kontakt kontaktorja 2 (in obratno)
_________________ Tule nisem več aktiven. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.92 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Tor Avg 21, 2007 11:54 pm Naslov sporočila: |
|
|
Potrebno bo napisati več podatkov. Smer gre lepo menjati z dvema kontaktorjema. Oba morata imeti še krmilni mirovni kontakt, tako da blokirata drug drugega.
Če gre za serijsko proizvodnjo, si naj raje omisli namensko glavo za rezanje navojev. (ne vem točno kako se imenuje) Poseben mehanizem z vzvodom mehansko menja smer. (recimo ko je navojni sveder dovolj globoko)
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
ElGrigon Član



Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
|
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 12:08 am Naslov sporočila: |
|
|
Omenjeno lahko izvedeš brez, da bi se fazi križali. Končno stikalo je vrjetno preklopno, se pravi ko pride glava v končni položaj prekineš kontaktor navzdol. Z delovnim kontaktom istega končnega stikala pa vklopiš kontaktor za navzgor s tem, da ga pelješ preko mirovnega kontakta (NC) kontaktorja za navzdol. Tako se ti faze ne morejo križati, saj se bo kontaktor za navzgor vklopil šele ko bo kontaktor navzdol popolnoma odprt. Kontaktor navzgor pa normalno prekineš z zgornjim končnim stikalom.
Pri obeh kontaktorjih uporabiš NO kontakt (samodržni).
_________________ lp, ElGrigon |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
ro-bi Član

Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
|
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 12:12 am Naslov sporočila: |
|
|
Sedaj sem naredil vezavo, da gre v D, ko sta oba kontaktorja zunaj. Ko vklopiš, je lahko ali pritisnjena zgornja tipka ali nič, gre motor v D. Ko daš impulz z spodnjo tipko, se vklopi prvi kontaktor in preko pogojnega kontakta vklopi še drugi kontaktor.
z istim pogojnim se vzdržuje tudi sam- to pa je hkrati žica, ki gre preko mirovnega kontakta spodnje tipke. Ko se glava dotakne te, se prvi kontaktor izključi in ko je zunaj, izključi še drugega.
Motor bi vezal tako:
1 faza direkt mimo kontaktorjev
po dve fazi skozi prvega čez mirovna kontakta
dve pa skozi drugega, obrnjeno, čez delovna kontakta.
Obe špuli skačeta hkrati v isto smer!
Če je kdo razumel opis, mi naj prosim napiše mnenje, ali bi bila zakasnitev preklopa dovolj velika? Po moje je enako kot z preklopnim stikalom.
Hvala,
lP
Robi
_________________ 3 x 3 = 9 |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
ro-bi Član

Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
|
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 12:15 am Naslov sporočila: |
|
|
ElGrigon je napisal/a: |
Končno stikalo je vrjetno preklopno, se pravi ko pride glava v končni položaj prekineš kontaktor navzdol. |
Končni stikali sta tipki. Stisneš, prekine/da stik, takoj ko spustiš, se vrne v prvotno lego.
_________________ 3 x 3 = 9 |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.92 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 12:36 am Naslov sporočila: |
|
|
Še vedno ne razumem. Imaš dva končna stikala. Ko pritisneš enega gre v eno smer, ko drugega pa v drugo?
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
ro-bi Član

Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
|
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 12:39 am Naslov sporočila: |
|
|
Da
_________________ 3 x 3 = 9 |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Iztok Član

Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.99 Kraj: LJ
|
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 12:51 am Naslov sporočila: |
|
|
Logično, da sta dve končni stikali - to so ponavadi vedno tipke. Ponavadi ima zgornje NC spodnje pa NO kontakt, ki vključujeta npr. kakšen PR pomožni rele. Ta rele pa potem preklaplja trofazna kontaktorja preko svojih NO / NC kontaktov in poleg tega še preko NC od kontaktorjev vezanih navzkrižno na tuljave zaradi varnosti in pravilnih časov preklopov.
Ko pride rezalna-navojna glava dovolj globoko stisne NO stikalo-tipko, ki je v bistvu START tipka samodržnega kontakta PR releja. Takrat se zamenja smer vrtenja in glava začne iti gor. Ko pride iz navoja in še čisto do zgornje pozicije vrtalnega stroja pa stisne NC stikalo-tipko, ki izklopi PR ... ta pa spet preklopi smer vrtenja v (običajno) desno vrtenje glave.
In to je vsa umetnost
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
ro-bi Član

Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
|
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 12:54 am Naslov sporočila: |
|
|
Z tremi releji bi menda šlo, a z dvema relejema in z dvema končnima stikaloma do sedaj nisem vide varijante, ki bi delala.
_________________ 3 x 3 = 9 |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.92 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 12:56 am Naslov sporočila: |
|
|
Na hitro narisano.
Opis: |
|
 Download |
Ime datoteke: |
menjava smeri.GIF |
Velikost datoteke: |
5.25 KB |
Downloadano: |
83 krat |
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
ro-bi Član

Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
|
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 7:48 am Naslov sporočila: |
|
|
Po tvoji shemi "poka".
Ko stisneš tipko S3, gre notri rele1- ki izklopi rele2. Tukaj vmes nastane problem, ker preden se bi r2 umaknil, bi bil za trenutek medfazni stik.
lp
_________________ 3 x 3 = 9 |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Iztok Član

Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.99 Kraj: LJ
|
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 10:30 am Naslov sporočila: |
|
|
@ro-bi, nimaš prav. Kontaktorja sta križno vezana preko mirovnih kontaktov in zadeva bi v normalni situaciji delovala.
Je pa pri tej vezavi drug problem ... če bi iz kakršnega koli razloga pritisnili obe stikali in bi se v takšnem stanju vklopilo to avtomatiko, bi za trenutek dobila napetost oba kontaktorja hkrati ... in direktno bi se za trenutek srečali dve fazi ... dovolj za
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
gumby Član


Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.41
|
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 10:57 am Naslov sporočila: |
|
|
motorju ravno ne pase, ce mu med delovanjem obrnes smer... mogoce zato poka
_________________ Tule nisem več aktiven. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Iztok Član

Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.99 Kraj: LJ
|
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 11:03 am Naslov sporočila: |
|
|
gumby je napisal/a: |
motorju ravno ne pase, ce mu med delovanjem obrnes smer... mogoce zato poka |
Drži, ampak gre, če so dovolj močne glavne varovalke. Jaz sem poleg PR releja vgrajeval še časovni rele, ki je vsaj v zgornji poziciji zakasnil preklop za cca. 3 sekunde ... malo nežnosti vsaj pri 50% menjav smeri vrtenja.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|