www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
int47 Član


Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 6:49 pm Naslov sporočila: |
|
|
Serijska vezava diod odpade, ker ni stabilni DC. Predznak DC komponente se zamenja na cca 20 - 40s.
Drugih težav še nismo opazili, vendar tudi obremenitev še ni blizu predvidene.
Zaenkrat se čaka, da bo dobavitelj rešil težavo.
Medtem vzdrževalci dežurajo v izmenah in skrbijo, da zaloga varovalk ne poide. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
borber Član


Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
|
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 8:07 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kakšen je ta porabnik, ki povzroča enosmerno? Je to kakšna galvanika? |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
int47 Član


Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Čet Nov 15, 2012 9:39 pm Naslov sporočila: |
|
|
Zadeva je 3f (PFC) usmernik. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
igo Član

Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
|
Objavljeno: Pet Nov 16, 2012 12:30 am Naslov sporočila: |
|
|
Dobavitelju verjetno povsem v redu deluje nekaj deset (sto) podobnih naprav ... ki jih pred dobavo tudi preizkusi na polno ...
Recite mu, naj s tokovnimi kleščami izmeri DC tokove v ozemljitvenih vodnikih pravilno delujočih naprav pri ostalih strankah. Dvomim, da so enaki 0, imajo pa periodo tistih 20-40s, kolikor traja neko napravam lastno nihanje regulacijske zanke.
Vi pa medtem položite dodaten ozemljitveni vodnik med omrežnim transformatorjem in napravo. Ali pa zapičite 2 ozemljitveni sondi v podtalnico.
Kar se mene tiče (stavim 1Eur), je problem v slabi prevodnosti zemlje med objektom in transformatorjem, zato DC tok povzroči padec napetosti med njima. Dobra ozemljitev bo odpravila težavo, brez posega v napravo (če bi jo dobavitelj zamenjal z drugo, preverjeno delujočo na drugi lokaciji, bi se dogajanje ponovilo). Kako daleč stran sploh je transformator?
p.s.: Ne nameravam spremeniti foruma v stavnico, kjer bo(m) denar pobiral tisti z bolje ozemljeno kristalno kroglo . Samo preizkušam svoje intuitivno (preblisk) diagnosticiranje na daljavo. "Pofinancirali" bomo pa potem na pikniku. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Energetik-m Član


Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.35 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Pet Nov 16, 2012 6:04 pm Naslov sporočila: |
|
|
A imajo ti mali transformatorji pri katerih imaš problem, primar priključen na medfazno napetost? _________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
int47 Član


Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Pet Nov 16, 2012 9:43 pm Naslov sporočila: |
|
|
Energetski transformator je oddaljen cca 150m. Ker kabli (žile) ne grejo naravnost, je trasa nekoliko daljša.
V PEN smo z AC kleščami namerili cca 30 - 50A toka. Večina močnejših porabnikov nima N sponke. PEN je bolj PE, kot N.
Na žalost so razpoložljive DC klešče premajhne za uporabljene preseke. Pravzaprav so tudi AC klešče, premajhne za merjenje toka v vseh žilah hkrati. Tok smo merili v eni žili in rezultat množili s številom žil.
Primarji skoraj vseh transformatorjev so priključeni medfazno. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
lojzek Član



Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
|
Objavljeno: Ned Nov 18, 2012 9:42 pm Naslov sporočila: |
|
|
Sicer sem malce kokodakal na začetku teme, pa me nihče ni slišal (bral). Tisto o obremenitvi nule...
Če imaš dosti fazne obremenitve (ne samo trifazne), kar znajo imeti te nove električne naprave, je dobro tudi to, da napajalni trafo npr 20/0,4kV nima vezalne skupine Yy0, ampak kaj drugega... Izven tvojega vpliva. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Profesor Einstein Član


Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.29 Kraj: Rogaška Sl.
|
Objavljeno: Pon Nov 19, 2012 2:51 pm Naslov sporočila: |
|
|
Zdravo
Nebi bilo slabo pripeti vezalno shemo 3f (PFC) usmernika.
Lp.
Darko _________________ --
"Če bi volitve kaj pomagale, bi jih prepovedali." (Mark Twain) |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 501 dni