Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 9:15 pm Naslov sporočila: |
|
|
Tisti orginalni rele, ki sem ga opisal zgoraj je bil narejen zelo podobno kot vezje, katerega je opisal Vili. Ne vem sicer vzroka, a v praksi se je obnašal zelo čudno. Pogosto(lažno) je javljal izpad faze, če prav ni bilo nič narobe. Pri tem je izklopilo omrežno napetost z motorja(generatorja) - posledice prekomerno navijanje obratov turbine. Na samem vezju nisem našel napake. V delavnici sem ga imel vključenega cel teden - deloval je normalno, ko sem ga spet motiral je izklopil že čez pol ure.
Domnevam, da je prihajalo do nesimetričnih obrementev faz - kar sicer z običajnim multimetrom ni bilo opazno.
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Iztok Član

Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
|
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 2:21 am Naslov sporočila: |
|
|
SimonS je napisal/a: |
Reber
Stvar je taksna, da novena faza nikoli ne izpade v resnici. Ena faza je samo locena od omrezja!
... |
To zadevo bistveno spremeni, ker moraš ti nadzirat prisotnost toka in ne napetosti o čemer smo do sedaj vsi govorili.
Za ta namen bi moral uporabit 3 tokovne transformatorčke, ki bi dajali napetost nekemu enostavnemu kontrolnemu vezju, ki bi dalo signal napake, če tok na katerikoli fazi pade na nič ali pod vnaprej določen minimum.
BTW, v tem primeru bi se moralo vprašanje glasiti "Detekcija prekinitve toka na eni fazi".
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
SimonS Član



Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
|
Objavljeno: Pon Dec 10, 2007 7:31 pm Naslov sporočila: |
|
|
Silvo
Danes sem zmeril situacijo. Ob odklopu ene faze od omrezja, pade napetost te faze na generatorju na 200 V, tako da tvoje vezje ne bo delovalo, prav tako ne ostale resitve. Ostaja torej edino se resitev, ki jo je predlagal Vili ali pa tokovni transformatorcki.
To slednje je bilo ugrajeno sedaj, ampak zadeva je bila obcutliva na strelo in lastniku ta resitev ne disi ravno najbolj....
_________________ Lep dan
Simon |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Vlado Član

Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.38 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Pon Dec 10, 2007 8:24 pm Naslov sporočila: detekcija izpada faze |
|
|
Simon, v prilogi je zanimiva rešitev, mogoče pride prav.
Vlado
Opis: |
|
 Download |
Ime datoteke: |
AN-3007POWER LINE MONITOR.pdf |
Velikost datoteke: |
204.7 KB |
Downloadano: |
30 krat |
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 497 dni