Objavljeno: Pet Mar 07, 2008 1:28 pm Naslov sporočila: Vezava 3-faznega elektromotorja |
|
|
A mi lahko kdo pojasni, če bo kaj narobe, če vežem 3-fazni em, ki je zvezan, kot na spodnji skici na 3-fazno inštalacijo, ki pa nima nule, torej imam samo štiri žice - 3 faze in zemljo? Ozemljitev je prava in ni izvedena z nulo.
Gre se pa za 3 fazni em z elektronsko zavoro.
Hvala
LP |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
andrejj Član


Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.94 Kraj: 8232 Šentrupert
|
Objavljeno: Pet Mar 07, 2008 2:18 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kako da nima še na inštalaciji nulo?Mogoče bi se dalo še napeljati nulo ki rabi za vklop rele. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
blautherm Neznanec

Pridružen-a: Pet 07 Mar 2008 13:18 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
|
Objavljeno: Pet Mar 07, 2008 2:31 pm Naslov sporočila: |
|
|
Pojma nimam, včasih so pač delali 3 fazno inštalacijo samo s štirimi žicami. Kao nula se itak ne rabi.
Bom probal z nulo iz sosednje enofazne vtičnice.
A je lahko, kaj hudo narobe, če probam brez nule, lahko s tem skurim elektronsko zavoro?
LP |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
gumby Član


Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
|
Objavljeno: Pet Mar 07, 2008 3:06 pm Naslov sporočila: |
|
|
Nulo vsekakor rabiš, če je navitje zavore 230V. Inštalacija je pa lahko 4-žilna, saj sam moter ne potrebuje nule (imaš tudi 4 polne vtičnice ravno za ta namen). Uporabit ozemljitev namesto nule ni pametno, ker bo izklapljalo FID, pa še po predpisih ni tako početje...
Lahko narediš dve stvari:
-iz omarice potegneš nulo (od sosednje vtičnice je malo partizanska rešitev)
-na dve fazi vežeš trafo 400/230V usrezne moči (da bo poganjal zavoro in kontaktor) _________________ Tule nisem več aktiven. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
napetost Član



Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.01 Kraj: koroška
|
Objavljeno: Pet Mar 07, 2008 3:54 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kot vidim je motor vezan v zvezdo.
Moče lahko ničelni vodnik priklopiš na zvezdo, kajti če so vsa tri fazna navitja enak bi morala biti na zvezdi nula. Če pa pride do medovojnega stika ene tuljave pa je lahko problem z elektroniko.No pa tudi motor bi se začel pregrevati. _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
kastor Član

Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10 Prispevkov: 153 Aktiv.: 0.65 Kraj: Maribor
|
Objavljeno: Pet Mar 07, 2008 6:44 pm Naslov sporočila: |
|
|
napetost je napisal/a: |
Kot vidim je motor vezan v zvezdo.
Moče lahko ničelni vodnik priklopiš na zvezdo, kajti če so vsa tri fazna navitja enak bi morala biti na zvezdi nula. Če pa pride do medovojnega stika ene tuljave pa je lahko problem z elektroniko.No pa tudi motor bi se začel pregrevati. |
Ta način priklopa se uporablja za priklop zavore, v tvojem primeru pa ni uporaben. Da je v zvezdišču "nula", morajo biti prisotne vse tri faze, to pa je možno šele takrat, ko je pritegnjen kontaktor.
Lp Marko |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|