tlačni senzor za toplovodno napeljavo
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Merilna tehnika in senzorji
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
frank
Član
Član



Pridružen-a: Pet 13 Okt 2006 0:52
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.20

PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2008 5:37 pm    Naslov sporočila:  tlačni senzor za toplovodno napeljavo Odgovori s citatom

iščem senzorje za vgradnjo v cevovode ogrevanje/kolektorje/zemeljskega kolektorja

za tlake do 5 Bar-ov, temperatura do 150 stopinj
vnaprej hvala za informacije
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
MadMax
Član
Član



Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01

PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2008 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ko boš izvedel za cene, jih boš odmislil Wink
(dvomim da boš našel kaj uporabnega pod 100EUR/kos, standardna industrijska izvedba kakega japončka, kaj evropskega je vsaj 2x dražje).

Temperatura pa ni problem oz. ne išči s takimi zadevami in si ne nakoplji še dodatne stroške... Standardnega zmontiraš na kako U cevko, dolžine 25÷30cm in do senzorja ne bo prišlo preko 50÷60 stopinj...
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
vilko
Član
Član



Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer

PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2008 6:35 pm    Naslov sporočila:  Če Odgovori s citatom

Če boš našel kaj primernega za primerno ceno, bi zanimalo tudi mene.
_________________
Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
vsi so za bratstvo, nihče za prepir.
Od same ljubezni vsak čas na granatah
bo vtisnjeno geslo: "Darilo za brata"
Janez Menart
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
MadMax
Član
Član



Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01

PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2008 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Saj sam tlačni senzor kot tak se najde poceni, celo kot vzorce se jih menda dobi, ampak...
Tistim cevkam, ki bi jih sam doma natikal na gole senzorje pač ne bi zaupal celotnega sistema...
Koneckoncev pa tudi ne vem zakaj bi bili tako nujni pri sistemu ogrevanja, sploh da bi upravičili svojo ceno? (+ ceno pripadajočega krmilja)
Ampak to je že druga zgodba.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
frank
Član
Član



Pridružen-a: Pet 13 Okt 2006 0:52
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.20

PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2008 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

iščem samo tlačni senzor, ki pa mora zdržat do 150 stopinj

ne bi pa smeli bit tak problem, boljše črpalke z frekvenčnikom imajo vgrajene po dva,..
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
MadMax
Član
Član



Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01

PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2008 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ampak tiste črpalke, ranga IMPjevih velikih NMTjev stanejo tudi par kEUR...
Natančnejše, jurja do dva ( http://svetina-lazar.si/CENIK_PDF/CRPALKE/IMP%20PUMPS_cenik_2008.pdf ).
Pa jih večina nima tlačnih senzorjev...
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Silvo
Moderator
Moderator



Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09
Prispevkov: 14673
Aktiv.: 61.91
Kraj: Koroška-okolica Dravograda

PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2008 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

frank je napisal/a:
iščem samo tlačni senzor, ki pa mora zdržat do 150 stopinj

ne bi pa smeli bit tak problem, boljše črpalke z frekvenčnikom imajo vgrajene po dva,..


Zakaj mora zdržati 150°C ? Saj ga ni potrebno dati neposredno na cev, ki se segreva oz v kateri je pretok. Priključiš ga recimo na 1m dolgo cev, ter uporabiš čisto običajnega za hladni medij.

_________________
lp
Silvo
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
MadMax
Član
Član



Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01

PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2008 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Saj to sem mu že predlagal, pa je trmast....

Lahko zatežiš možakarju v Materm, ampak prej si razjasni pojme, da te ne bo možak učil osnov.... Pa kar pokliči ga, e-maili mu niso močnejša stran...
Skratka, če iščeš kaj podobnega kot http://www.materm.si/tlacni_pretvorniki.html , potem imaš (pre)debelo denarnico. Saj ko ti bo Wikina cena vzela sapo ti bo predlagal neke japonske zadeve, ampak še zmeraj je cena več kot zasoljena za igračkanje.
Prav tako pri njem dobiš že narejene standardne hladilne U cevi http://www.materm.si/tesnila_cevi.html .

Zdaj pa nam poteši radovednost, ali pa nas motiviraj za iskanje novih/cenejših rešitev in se razkokodakaj, kaj bi sploh s temi senzorji rad naredil.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Silvo
Moderator
Moderator



Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09
Prispevkov: 14673
Aktiv.: 61.91
Kraj: Koroška-okolica Dravograda

PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2008 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Citiram:
Saj to sem mu že predlagal, pa je trmast....


Res, sem spregledal - vsi industrijski sistemi (recimo manometri ter tlačna stikala ter pretvorniki na kotlih so tako narejeni.) V parnem kotlu imaš lahko imaš 160°C ali več.

_________________
lp
Silvo
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
frank
Član
Član



Pridružen-a: Pet 13 Okt 2006 0:52
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.20

PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2008 3:37 pm    Naslov sporočila: icon_sad  Odgovori s citatom

fantje, hvala za poduke,
tale z podaljšano cevjo se mi pa res
ni posvetila SmileSmileSmileSmileSmile

bom možaka poklical,...
razkokodakal pa se bom, ne se bat SmileSmileSmileSmileSmile
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
MadMax
Član
Član



Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01

PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2008 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Prav, skrivnostnež...
Pa bomo tudi mi nekaj časa bolj skrivnostni, ko boš naslednjič iskal znanje in izkušnje Wink


Upam, da boš vsaj glede teh senzorjev kmalu napisal, kje in za kako ceno jih boš dobil.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
frank
Član
Član



Pridružen-a: Pet 13 Okt 2006 0:52
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.20

PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2008 8:07 pm    Naslov sporočila: icon_shocked  Odgovori s citatom

nobene skrivnosti ni...
ker pa je vse še v zasnovi ...
no...
v sistem stenskega/stropnega ogrevanja/hlajenja, sončnih kolektorjev ( 25m2 ) latentnega hranilnika in toplotne črpalke nameravam dat senzoriko, da bom na SCADI spremljal kaj se dogaja

malo za hec, malo zares

predvsem kaj se dogaja z tlaki pri pripregrevanju sistema kolektorjev in pri regulaciji stenskega ogrevanja, ki ima precejšen hidravličen upor in je problematičen glede hidravlično uravnoteženje,..

sicer pa so črpalke z frekvenčnim krmilnikom in dvema tlačnima senzorjema cca 1k eur
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
MadMax
Član
Član



Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01

PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2008 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Glede pregrevanja kolektorjev in tlakov... Odkrivati hočeš toplo (vročo) vodo.
Sistem mora imeti tako veliko ekspanzijsko posodo in biti tako postavljen, da v primeru pregretja para izžene tekočino iz kolektorjev v ekspanzijo.
Pri tem se ti nekaj antifriza sicer zapeče na kolektorje, zato vsekakor ni zaželjeno zadevo prevečkrat ponavljat.
Ako pa boš imel sistem s premajhno ekspanzijo, ti bodo večje količine antifriza ob pregretju ušle skozi varnostni ventil.
Pa da ne boš tako pameten kot kolega, ki je zmontiral še 2 avtomatska odzračevalna lončka ob kolektor... A ker nista bila na najvišjem delu sistema, je zaradi zračnega žepa zakuhal... In kuhal, dokler ni zmanjkalo antifriza... Čez lončke pa se je kadilo... (če bi prej malce bolj naštudiral zadevo, bi vedel, da se avtomatski odzračevalniki že nekaj časa, odkar se resneje uporablja glikol namesto navadne vode, močno odsvetujejo...) Koliko je v kolektorju ostalo zapečenih oblog si lahko le predstavljamo...

Ok, saj razumem, da imaš kup idej (ki bodo sicer uplahnile ob začetku konkretnega dela, pa naj ti moj realni pogled ne vzame entuzijastičnega optimizma Wink ), a tudi če boš senzoriko speljal v nulo, boš imel na razpolago toooliko podatkov, da enostavno ne boš vedel kaj z njimi počet oziroma bi ti analiza vzela 26 ur na dan. Ako ima tvoj dan 38 ur, potem kar veselo na delo Smile Se že veselim in nestrpno čakam na poročilo o ugotovitvah Wink

Če že (seveda če sprejmeš predlog na znanje), potem nadzoruj le temperature in postavi kje kak termostatski ali električno gnan ventil več, ki ga bo krmilila tvoja elektronika. Boš dobil več koristnih informacij o delovanju sistema. Poleg tega imaš za ceno enega tlačnega pretvornika lahko sestavljeno kompletno meritev temperatur na 30 točkah sistema....

Pa daj mi kak link do črpalke s tlačnimi senzorji in frekvenčnikom za jurja, da vidim vsaj približno za kaj se gre.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
frank
Član
Član



Pridružen-a: Pet 13 Okt 2006 0:52
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.20

PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2008 6:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

SmileSmileSmileSmileSmileSmile

ekspanzijske posode so več kot zadosti velike,...
tako da tukaj ne bo problema..
ker pa bo ( je ) sistem velik, z nekaj ploščatimi prenosniki hočem pač imeti kontrolo nad sistemom..

bolj gre za spremljanje stropnega/stenskega ogrevanja/hlajenja in preverjanje
rešitve hidravličnega uravnoteženja...
predvsem pa kontrolo nad morebitno izpustitvijo glikola iz sistema ( padec tlaka pod 1 bar )

PT1000 pa je že kar nekaj na "broju" Smile


Nazadnje urejal/a frank Pet Okt 10, 2008 10:04 am; skupaj popravljeno 1 krat
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
frank
Član
Član



Pridružen-a: Pet 13 Okt 2006 0:52
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.20

PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2008 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

sem obljubil informacijo glede senzorja tlaka
ker se mi domači proizvajalec ni javil,
sem našel tujega

Proizvajalec je NIVELCO ( .com )

tlačni senzor z tokovnim izhodom , temperaturo 0-125 stopinj in tlaki od
0- 400 bar-ov pri našem zastopniku stane 138 EUR
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Merilna tehnika in senzorji Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
Stran 1 od 2

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 496 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group