www.elektronik.si Seznam forumov www.elektronik.si
Forum o elektrotehniki in računalništvu
 
 PomočPomoč  IščiIšči  Seznam članovSeznam članov  SkupineSkupine  StatisticsStatistika  AlbumAlbum  DatotekeFilemanager DokumentacijaDocDB LinksPovezave   Registriraj seRegistriraj se 
  PravilaPravila  LinksBolha  PriponkePriponke  KoledarKoledar  ZapiskiZapiski Tvoj profilTvoj profil Prijava za pregled zasebnih sporočilPrijava za pregled zasebnih sporočil PrijavaPrijava 

priklop trifaznega motorja na frekvenčnik

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
jvolk
Član
Član



Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače

PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2008 7:30 pm    Naslov sporočila:  priklop trifaznega motorja na frekvenčnik Odgovori s citatom

Pozdrav.

Imam frekvenčnik Lenze EVF8203-E (1.5kW), ki ima priključke W, V in U in motor, ki ima priključke W1, W2, V1, V2, U1 in U1. Motor je 0.75kW

Kako naj zvežem stvari skupaj? Trikot ali zvezda?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
psevdonim
Član
Član



Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo

PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2008 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

na motorju piše.
230V trikot ali 400V zvezda ali obratno, ne vem.
Če je pretvornik enofazni, ima verjetno izhod 3x 230V.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
ikar
Član
Član



Pridružen-a: Pon 31 Dec 2007 12:32
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.78
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2008 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

motor zveži v trikot
_________________
Slavko
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
jvolk
Član
Član



Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače

PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2008 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Na motorju piše trikot-220V, zvezda-380V.
Frekvenčnik da ven 230. Se pravi trikot.

Kaj se zgodi če ga zvežem v zvezdo?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Iztok
Član
Član



Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
Kraj: LJ

PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2008 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

jvolk je napisal/a:
...Kaj se zgodi če ga zvežem v zvezdo?

Nič kaj hudega. Deloval bo le s cca. 60% močjo in tokom.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Silvo
Moderator
Moderator



Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09
Prispevkov: 14673
Aktiv.: 61.90
Kraj: Koroška-okolica Dravograda

PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2008 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

jvolk je napisal/a:
Na motorju piše trikot-220V, zvezda-380V.
Frekvenčnik da ven 230. Se pravi trikot.

Kaj se zgodi če ga zvežem v zvezdo?


Ne spomnim se tega modela frekvenčnika. Je priklop enofazen? Sicer bo v zvezdi motor slabši, kot je napisal Iztok. Večini frekvenčnikov, ki jih poznam izhod prilagodiš z ustrezno nastavitvijo parametrov (podatki na tablici elektromotorja)

_________________
lp
Silvo
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
jvolk
Član
Član



Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače

PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2008 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Piklop je enofazni. Tudi na izhodu piše, da daje napetosti 0-230V.

Hvala za odgovore.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Silvo
Moderator
Moderator



Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09
Prispevkov: 14673
Aktiv.: 61.90
Kraj: Koroška-okolica Dravograda

PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2008 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

jvolk je napisal/a:
Piklop je enofazni. Tudi na izhodu piše, da daje napetosti 0-230V.

Hvala za odgovore.


Potem daj motor v trikot.

_________________
lp
Silvo
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu