Objavljeno: Tor Sep 22, 2009 12:58 pm Naslov sporočila: ZAKASNJEN VKLOP NAPRAV |
|
|
V SISTEMSKI OMARI IMAM 10 naprav, katere bi želel vklopiti z časovnim zamikom npr 15. sekund.
Tezava je v tem, da glavna varovalak omare ne zdrzi zagonski tok vsek naprav (PC).
Ali obstaja kaj serijskega?
lp
Gregor |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Sokrat Član


Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
|
Objavljeno: Tor Sep 22, 2009 1:04 pm Naslov sporočila: |
|
|
V ZAGONSKO OMARO dodaj casovne releje in nastavi vsakega malce naprej (enega na 1 sekundo, drugega na 2, tretjega na 3, itd.), da se breme porazdeli po casu. Vrstni red vklopa doloci po soodvisnosti, ce pa ni omejitev glede tega pa najprej vkljuci porabnike, ki naredijo najvecjo spico ob vklopu. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|