www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
vilko Član



Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
|
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 10:03 pm Naslov sporočila: |
|
|
dkone je napisal/a: |
V datasheetu od MOC3061 sem prebral,da lahko krmilni do 1A breme. Zanima me,ali je že kdo kaj krmilil direktno z njem? Sprašujem pa zato,ker delam eno krmilje za rolete,ter rabim 18x triak izhodu. Problem se pojavi prostorski stiski vezja. |
Tudi sam sem krmilil rolete z mikrokrmilniki, a sem uporabil releje. Razlog je bil v tem, da sem hotel krmiliti več rolet paralelno, in tedaj jih - paradoks - ne smeš vezati paralelno, temveč vsakega preko svojega releja. To je zaradi tega, ker ko končni kontakt ene rolete odklopi, se na drugem kontaktu pojavi napetost preko tuljavice motorja, ki potem napačno krmili drugo roleto.
Če ne krmiliš več motorjev paralelno, tedaj lahko uporabiš triace ali releje, hm, samo optospojke se bojim da bo zagonski tok motorja prevelik, več kot amper.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
mucek Član


 
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
|
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 10:12 pm Naslov sporočila: |
|
|
A ti rabiš 18 triakov zato, ker imaš 18 rolet?
Kaj pa, če bi (glede na moči motorčkov, ki verjetno niso prehude) vezal več motorjev na isti izhod? Saj če misliš uporabiti le en optospojnik itak odpade ideja posamičnega odpiranja.
LP, Grega
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
vilko Član



Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
|
Objavljeno: Tor Dec 22, 2009 6:33 am Naslov sporočila: Ne |
|
|
Za vsako roleto sta potrebna dva triaca, eden za vklop smer odpiraj, drugi za zapiraj, razen, če dodaš rele in z relejem upravljaš smer.
Motorje ne smeš vezati paralelno, ker ima vsak motor svoja končna stikala. Vsak motor je treba vklapljati s svojim relejem ali parom triacov.
Primer dveh motorjev, dveh rolet, na spodni sliki.
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
54.49 KB |
Pogledana: |
88 krat |

|
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Krampus Član



Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.06
|
Objavljeno: Tor Dec 22, 2009 10:13 am Naslov sporočila: |
|
|
Jaz sem pri bratu izvedel zadevo po navodilih dobavitelja rolet.
Vse rolete grejo istočasno gor ali dol in so vezane s "trenreleji", ki pa smo jih sami izdelali, ker so bili predragi(50EUR/kom)
Danes, dve leti kasneje, mi je žal, ker nisem izvedel do vsake rolete kabla, ker bi jih lahko krmilil vsako po svoje z neomejenim številom scenarijev.
Opis: |
Navodila za priklop več rolet |
|
 Download |
Ime datoteke: |
Priprava za priklop cevnega motorja N_100_011.pdf |
Velikost datoteke: |
1015.76 KB |
Downloadano: |
107 krat |
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
milan62 Član

Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
|
Objavljeno: Tor Dec 22, 2009 10:40 am Naslov sporočila: |
|
|
Vidim, da je govora o motornem pogonu rolet.
Kje pa se dobijo cenovno ugodno taki pogoni ?
Kar sem dosedaj videl je bilo pregrešno drago ( 150 eur in več )
Seveda me zanima samo pogon. Krmiljenje bi rad izvedel sam
LP
_________________ Wasting time online since 1999 |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
vilko Član



Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
|
Objavljeno: Tor Dec 22, 2009 11:05 am Naslov sporočila: Glede |
|
|
Glede na ceno in to, da sem že malo v letih in neroden, sem motorje in montažo naročil pri Rolteku, krmilim jih pa sam. Ko so jih montirali, so tudi nastavili končna stikala. Solidna firma.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
dkone Član

Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
|
Objavljeno: Tor Dec 22, 2009 4:35 pm Naslov sporočila: |
|
|
mucek je napisal/a: |
A ti rabiš 18 triakov zato, ker imaš 18 rolet?
Kaj pa, če bi (glede na moči motorčkov, ki verjetno niso prehude) vezal več motorjev na isti izhod? Saj če misliš uporabiti le en optospojnik itak odpade ideja posamičnega odpiranja.
LP, Grega |
Imam 6 rolet ,po vsaka roleta ima dva izhoda,za gor in dol. Ostali izhodu bodo še za kaj drugega(luči,...).
Problem je vse skupaj dati na eno tiskanino,saj toliko elementov,naredi vezje ogromno.
_________________ Denis |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
bostjang Član

Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Sre Dec 23, 2009 9:51 am Naslov sporočila: |
|
|
dkone je napisal/a: |
V datasheetu od MOC3061 sem prebral,da lahko krmilni do 1A breme. Zanima me,ali je že kdo kaj krmilil direktno z njem? Sprašujem pa zato,ker delam eno krmilje za rolete,ter rabim 18x triak izhodu. Problem se pojavi prostorski stiski vezja. |
Kako pa je z vhodi v to vezje, ali so številni in galvansko ločeni? Če ne, bi lahko triake krmilil neposredno mikrokrmilnik, potrebuješ samo en predupor za vsakega. Potem mi moral galvansko ločiti le (maloštevilne) krmilne signale.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
frank1111 Neznanec

Pridružen-a: Sob 28 Nov 2009 13:15 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: Logatec
|
Objavljeno: Pet Dec 25, 2009 7:31 am Naslov sporočila: |
|
|
mi747 je napisal/a: |
Vidim, da je govora o motornem pogonu rolet.
Kje pa se dobijo cenovno ugodno taki pogoni ?
Kar sem dosedaj videl je bilo pregrešno drago ( 150 eur in več )
Seveda me zanima samo pogon. Krmiljenje bi rad izvedel sam
LP |
motorni pogoni se dobijo že za 40 eur/ kos in naprej
treba je biti pozoren na moment, ki ga motor ima in na drugi strani moment, ki ga potrebuje roleta
če se prav spomnem, se začne pri 10Nm
preko ebay.de se dobi kar nekaj linkov do trgovcev, ki prodajajo motorje
je pa zadnje čase precej Italjanskih proizvajalcev, ki imajo poceni motorje...
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
vilko Član



Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
|
Objavljeno: Pet Dec 25, 2009 8:54 am Naslov sporočila: Pri |
|
|
Pri nabavi motorjev je potrebno včasih biti pozoren na premer vretena rolete.
Pri meni je bilo tako, da je bilo potrebno motor z majhnim premerom vretena za roleto pri vratih, kjer je roleta daljša, (celotna višina in ne samo do parapeta) in se mora vsa naviti na vreteno tako, da še vedno gre v škatlo nad vrati.
Ti motorji z manjšim premerom navojnega vretena so nekaj dražji.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
milan62 Član

Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
|
Objavljeno: Pet Dec 25, 2009 10:21 am Naslov sporočila: |
|
|
Hvala za odgovore.
Sem malo pogledal na ebay in zadeve so res cenejše kot sem mislil.
Saj če se razumemo, gre za take motorje, kot je na spodnji sliki
( po nemško Rohrmotor )
LP
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
42.02 KB |
Pogledana: |
6 krat |

|
_________________ Wasting time online since 1999 |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Tamy Član

Pridružen-a: Pon 28 Dec 2009 17:00 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.51 Kraj: Medvode
|
Objavljeno: Pon Jan 04, 2010 10:16 pm Naslov sporočila: |
|
|
V roletah se najbolj uporabljajo 8-kotna vretena ter motorji 4o in 65 mm. Prvi imajo obicajno 12,drugi pa 16 obr/min,kar se pri uporabi pozna. Moci pa so 5,8,1o,15,2o in 25 nM. Potrebna moc je odvisna od izbire lamel rolete (alu so tezje od pvc),ter dimenzije. Na splosno pa velja , da je za povrsino 2m2 dovolj 5-8 Nm, 2-4 m2 1o-15 Nm, nad 4m2 pa ze 2o-25 Nm. Obstajajo tudi motorji brez koncnih stikal, ki se izklapljajo elektronsko, na principu povisanja,oz.padca porabe, ko roleta doseze koncno pozicijo (ELERO-ACS-E)
_________________ Clovek se celo zivljenje uci! Tamy |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
ddgsm Neznanec

Pridružen-a: Pet 22 Apr 2011 15:48 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
|
Objavljeno: Čet Apr 28, 2011 7:43 pm Naslov sporočila: PLC krmiljenje; |
|
|
Pozdravljeni, ali obstaja kakršno koli rešitev za centralno krmiljenje s pomočjo PLC?
Mislim skupaj z izvorno kodo. Za siemens logo ali pa schneider zelio.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Krampus Član



Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.06
|
Objavljeno: Čet Apr 28, 2011 10:24 pm Naslov sporočila: |
|
|
Narejeno, vgrajeno in delujoče z Logo!
Daj malo več podatkov, kaj bi rad.
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
jerjur Član


Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
|
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 9:57 am Naslov sporočila: Re: PLC krmiljenje; |
|
|
ddgsm je napisal/a: |
Pozdravljeni, ali obstaja kakršno koli rešitev za centralno krmiljenje s pomočjo PLC?
Mislim skupaj z izvorno kodo. Za siemens logo ali pa schneider zelio. |
predlagam krmilnik cybro je slovenski proizvod in razvit za takšne namene sam ga uporabljam ze nekaj let tudi upravljanje zgradb. je tudi enostaven za programiranje in kar je še najpomembnejše zelo je komnikativen (ETH, 2x RS232, I2C za raširitve. več tukaj http://www.cybrotech.co.uk/index.php?lang=en&module=ctlgcat&action=cat&id=50
_________________ Avtomatika je zakon |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 501 dni