Lizard64 Član


Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.98 Kraj: Severna Primorska
|
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 6:05 pm Naslov sporočila: trafo |
|
|
Na stroju imam trafo ki napaja vezje (kontaktorji, releji) in ko je vse priključeno pade na trafotu napetost iz 230V na 130V,in je na vseh kontaktorjih faza na obeh straneh tuljave, ko pa vezje odklopim je napetost na trafotu normalna (230V). Ali je trafo ali je kaj na vezju?
LP! _________________ Prejudice is ignorance... |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
PZUFIC Vseved


Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
|
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 6:26 pm Naslov sporočila: |
|
|
Če si fazo meril s faznim preizkuševalcem potem je to normalno. Verjetno je zaradi kakšnega kratkega stika na vezju transformator preobremenjen in se zato napetost sesede. Imaš kakšno varovalko v tokokorgu? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
aljoš Član



Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
|
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 6:33 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kako pa z "faznpriferjem" izmeriš napetost?
Če bi bilo kaj v stiku, bi ti to kakšna plata ali varovalka že povedala....
Mislim, da je napaka to, da ti je nekje kako nulo odbilo... moje mnenje... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Lizard64 Član


Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.98 Kraj: Severna Primorska
|
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 6:33 pm Naslov sporočila: |
|
|
PZUFIC je napisal/a: |
Če si fazo meril s faznim preizkuševalcem potem je to normalno. Verjetno je zaradi kakšnega kratkega stika na vezju transformator preobremenjen in se zato napetost sesede. Imaš kakšno varovalko v tokokorgu? |
Meril sem z inštrumentom in je napetost na obeh straneh. Da, v tokokrogu imam eno avtomatsko varovalko.
LP! _________________ Prejudice is ignorance... |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
PZUFIC Vseved


Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
|
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 6:40 pm Naslov sporočila: |
|
|
Malo sem narobe razumel in potem sem se še malo nerodno izrazil. Se opravičujem.
Tista avtomatska varovalka je po možnosti kakšnih 16A, tako da dvomim, da bi v tem primeru kaj povedala. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
aljoš Član



Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
|
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 7:11 pm Naslov sporočila: |
|
|
A lahko poveš, za kakšno zadevo sploh gre? Napiši malo več, kakšen trafo, mašina...kar pač lahko...lažje bomo predebatirali.... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Azrael Član


Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
|
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 8:13 pm Naslov sporočila: |
|
|
Dobro bi bilo vedeti tudi to, kako se je to napetost izmerilo ali pa mogoče samo "izmerilo".
Zgrešena meritev redno vodi v zgrešeno diagnozo. Sploh tu, kjer skoraj ni nobenih uporabnih informacij, kar pa jih je, so vsaj dvoumne, brez dodatnih informacij. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|