Objavljeno: Čet Apr 14, 2011 5:13 pm Naslov sporočila: Varovalka |
|
|
Lep pozdrav
Imam problem v omarici imam 16A avtomatske varovalke z oznako C
V eni od vtičnic je prišlo do kratkega stika varovake ni izklopilo pač pa
je skurilo glavno varovalko 20A to se mi zdi čudno kaj bi bil vzrok?
Imam tri fazni tok 3x20A
Kako preveriš če avtomatska varovalka deluje
Če bi namerno povzročil kratek stik mi lahko spet skuri glavno kar pa ni poceni
Hvala za vse odgovore
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
maty Član


Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.66 Kraj: Svečina
|
Objavljeno: Čet Apr 14, 2011 6:39 pm Naslov sporočila: |
|
|
Morda je bila glavna varovalka obremenjena še z drugimi porabniki,kateri imajo svoje avtomatske varovalke. Kratek stik pa je bil samo pika na i.
Slišal pa sem tudi, da bi moral avtomatske varovalke po nekje 5x izklopu menjati, saj ne deluje več tako, kot bi morala.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
zoran Član

Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
|
Objavljeno: Čet Apr 14, 2011 7:46 pm Naslov sporočila: |
|
|
Lahko se zgodi, da zaradi različnih karakteristik varovalk, 16A ni selektivna 20A glavni varovalki. V primeru okvare (kratkega stika) na napeljavi, ki jo ščiti 16A varovalka le-ta ne bo izklopila ampak bo pregorela glavna varovalka. dobro bi bilo preveriti karakteristike varovalk.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Energetik-m Član


Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Čet Apr 14, 2011 9:59 pm Naslov sporočila: |
|
|
Instalacijski odklopnik ima vgrajen bimetalni sprožnik, ki izklopi manjše preobremenitve v času nekaj sekund do nekaj minut in magnetni sprožnik, ki izklopi kratek stik v času nekaj milisekund. . Pri C tipu mora magnetni sprožnik reagirati pri 10 kratniku nazivnega toka, 16A C tako za zanesljiv izklop rabi 160 A toka. Če je bil tvoj kratkostični tok nižji od tega, je čisto mogoče, da izklopi talilna varovalka prej kot avtomatska.
_________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
LinuxFuter Član

Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
|
Objavljeno: Čet Apr 14, 2011 11:50 pm Naslov sporočila: |
|
|
Eno vprašanje: zakaj se večinoma uporabljajo odklopniki C kategorije? Ker recimo doma imam vse avtomate B kategorije in noben ni ziklopil iz brezveznih razlogov (vklop sesalca, hladilnika, skrinje, vrtalnika, 2 ali celo 2.5 kW kotne brusilke).
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
gumby Član


Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
|
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 7:20 am Naslov sporočila: |
|
|
Razlika med B in C je samo v magnetni karakteristiki. Bimetalna je enaka.
C se uporablja za porabnike, ki imajo večjo špico pri vklopu (fleksarce recimo). Treba je pa pazit na dovolj velik kratkostični in okvarni tok, kot je že bilo omenjeno. Če si daleč od trafo postaje, zna to biti problem.
20A varovalko je pa skurilo zaradi tega, ker nimaš ustrezne selekcije.
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
34.06 KB |
Pogledana: |
28 krat |

|
_________________ Tule nisem več aktiven. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
plunki Član


Pridružen-a: Sre 24 Nov 2010 17:45 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.10 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 7:45 am Naslov sporočila: |
|
|
gumby je napisal/a: |
Razlika med B in C je samo v magnetni karakteristiki. Bimetalna je enaka.
C se uporablja za porabnike, ki imajo večjo špico pri vklopu (fleksarce recimo). Treba je pa pazit na dovolj velik kratkostični in okvarni tok, kot je že bilo omenjeno. Če si daleč od trafo postaje, zna to biti problem.
20A varovalko je pa skurilo zaradi tega, ker nimaš ustrezne selekcije. |
Ali to pomeni če bi dal 25A varovalko bi bilo vse v redu?
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
gumby Član


Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
|
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 8:00 am Naslov sporočila: |
|
|
Bolje bi bilo... ni pa še to 100% garancija, da ne bo skurilo glavne varovalke ob primernih pogojih...
_________________ Tule nisem več aktiven. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
plunki Član


Pridružen-a: Sre 24 Nov 2010 17:45 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.10 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 7:21 pm Naslov sporočila: |
|
|
gumby je napisal/a: |
Bolje bi bilo... ni pa še to 100% garancija, da ne bo skurilo glavne varovalke ob primernih pogojih... |
To pomeni če imam v omarici oznako C mora biti tudi glavna varovalka C
oziroma da ima 10x nazivni tok
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Energetik-m Član


Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Sob Apr 16, 2011 9:36 pm Naslov sporočila: |
|
|
Glavna varovalka je talilna. Če vzameš večjo, npr. 25A, je njena karakteristika na sliki, ki jo je pripel gumby bolj desno od karakteristike odklopnika, še vedno pa bosta pri kratkem stiku z visokim tokom izklopili obe. Izklopni čas odklopnika je navzdol omejen z njegovo mehaniko in ne bo nižji od kakšne 4 milisekunde, pa če skozi spustimo še tako velik tok. Nasprotno pa bo talilna varovalka izklopila tem hitreje, čim večji tok ji damo. Če je kratkostični tok dovolj velik, bo v tistih cca 4 milisekundah prepuščena energija tolikšna, da bo pregorela tudi 25A talilna varovalka.
_________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Profesor Einstein Član


Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.30 Kraj: Rogaška Sl.
|
Objavljeno: Sob Apr 16, 2011 11:49 pm Naslov sporočila: |
|
|
Pozdravljeni
Lahko da ste blizu transformatorske postaje in imate malo (kratkostično impedanco) in tok kratkega stika naraste zelo visoko in stali klasično talilno varovalko preden
odklopi mehanika na avtomatski varovalki kot je bilo že omenjeno.
V kolikor ima kdo boljšo razlago za omenjen primer naj jo poda.
Lp.
Darko
_________________ --
"Če bi volitve kaj pomagale, bi jih prepovedali." (Mark Twain) |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
plunki Član


Pridružen-a: Sre 24 Nov 2010 17:45 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.10 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Ned Apr 17, 2011 10:06 am Naslov sporočila: |
|
|
Profesor Einstein je napisal/a: |
Pozdravljeni
Lahko da ste blizu transformatorske postaje in imate malo (kratkostično impedanco) in tok kratkega stika naraste zelo visoko in stali klasično talilno varovalko preden
odklopi mehanika na avtomatski varovalki kot je bilo že omenjeno.
V kolikor ima kdo boljšo razlago za omenjen primer naj jo poda.
Lp.
Darko |
Ali potem sploh obstaja rešitev?
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
bostjang Član

Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 8:37 am Naslov sporočila: Re: Varovalka |
|
|
plunki je napisal/a: |
Kako preveriš če avtomatska varovalka deluje
Če bi namerno povzročil kratek stik mi lahko spet skuri glavno kar pa ni poceni |
Lahko bi jo priključil na sekundar primernega transformatorja. Po možnosti zaporedno z nekim bremenom, ki definiralo tok. Na primarju bi tako bil potreben manjši tok za pregoretje (izklop) varovalke.
|
|