Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 9:20 pm Naslov sporočila: Programator MultiProg |
|
|
Nabavil sem omenjni programtor myMultiProg pa imam težave ne morem programirat nobenga Atmela enostavno kot da računalnik ne prepozna programatorja.Programator sem kupil novi pa noče ali ima kdo kakšne izkušnje.
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
33.12 KB |
Pogledana: |
22 krat |

|
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
lotkol Član


Pridružen-a: Tor 06 Mar 2012 19:17 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.43 Kraj: Maribor, Radvanje
|
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 9:25 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kolikor gledam iz slike gre zgolj za kopijo STK200/300, ki se priključi na paralelni port. V BIOS-u računalnika so ene nastavitve za paralelni port, in sicer EPP in ECP se mi zdi. Te nastavitve preizkusi če ti katera dela. Razen seveda če imaš kakšen USB-paralel pretvornik, z tistim pa lahko zadevo verjetno kar odpišeš. Priporočam da preizkusiš zadevo na več računalnikih, z pravim paralelnim portom.
_________________ THE LIE, IS A CAKE! |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Azrael Član


Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
|
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 2:51 pm Naslov sporočila: |
|
|
Rabi ta programator, (poleg ustrezne izbire LPT porta) mogoče še napajanje?
Sicer se ne vidi dobro - slika je premajhna, venda zraven DB konektorja je videti kot da se nahaja konektor, graetz in napis Power.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.91 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 3:14 pm Naslov sporočila: |
|
|
Seveda rabi. S paralelnega porta ne more dobiti napajanja. Dokumentacija in načrt je dosegljiv tukaj.
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
ervinja Član


Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.95 Kraj: Šentjur
|
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 9:02 pm Naslov sporočila: |
|
|
Zadeva je rešena zamenjal sem konektor DB-25 prej je bil ženaski, sedaj je moški in dal ustrezen kabel zadeva dela dela ne vem čem je tu razlika.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Azrael Član


Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
|
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 2:58 pm Naslov sporočila: |
|
|
ervinja je napisal/a: |
Zadeva je rešena zamenjal sem konektor DB-25 prej je bil ženaski, sedaj je moški in dal ustrezen kabel zadeva dela dela ne vem čem je tu razlika. |
Ugibam, če si priklopil na 25 pinski COM port, potem je jasno, da stvar ne more delati in si lahko samo vesel, da nisi skuril kaj na programatorju.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
ervinja Član


Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.95 Kraj: Šentjur
|
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 8:27 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ne vem sicer kje sem napisal Comport mislim da je DB25 LPT in prej je bil ženski sedaj je pa moški z katrim pa dela.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Azrael Član


Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
|
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 10:32 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kaj pa si napravil drugega?
DB25, ženski (na PC) je LPT, DB25 moški (na PC) je COM port.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|