PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 3:02 pm    Naslov sporočila:  Podometne inštalacije 220V Odgovori s citatom

Brisana vsebina odstranjenega uporabnika.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
serdzodj
Član
Član



Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah

PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Podometno je dovoljeno vleči samo žice v cev. Če pa je inštalacija v suhomontažni steni/stropu, pa je obvezna uporaba samougasne cevi in kabla.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
aly
Član
Član



Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51
Prispevkov: 9407
Aktiv.: 39.67
Kraj: Kranj - struževo

PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Sem videl že nekaj takih inštalacij. V zidanih zidovih, ne v gips stenah.
Za kak standard pa ne bi vedel.

_________________
I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding Smile
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
Silvo
Moderator
Moderator



Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09
Prispevkov: 14673
Aktiv.: 61.88
Kraj: Koroška-okolica Dravograda

PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Kot vajenec sem delal instalacije v blokih v Velenju. Mislim da je bloke gradil Vegrad. Gradnja je bila modurarna. V stenah so bile že cevi. Potrebno je bilo le zvrtat luknje za doze ter doze zagipsat. Tam smo v cevi vlačili le vodnike.
_________________
lp
Silvo
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
kose19
Član
Član



Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida

PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Kar sem do sedaj delal podometne instalacije sem vedno (razen pri gips stenah) vlekel PF žice. Pri nobenem tehničnem prevzemu ni bilo nič narobe. Se pa ločuje tokokroge od razsvetljave in vtičnic oziroma večjih porabnikov.

Sem pa zasledil, da so v industrijskih objektih, kjer bi pričakoval kabel, vlekli žice (govorim od napajanja 350A zbiralk in razdelilne omare) 150mm2

_________________
- Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan -
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
ElGrigon
Član
Član



Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta

PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

kose19 je napisal/a:

Sem pa zasledil, da so v industrijskih objektih, kjer bi pričakoval kabel, vlekli žice (govorim od napajanja 350A zbiralk in razdelilne omare) 150mm2


To so izolirani vodniki in sicer z kar močno dvojno izolacijo. Veliko bolje kot kabel kar se tiče polaganja in tudi obremenitev.

_________________
lp, ElGrigon
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
matejcek81
Član
Član



Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
Kraj: Maribor

PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 11:03 pm    Naslov sporočila:  Re: Podometne inštalacije 220V Odgovori s citatom

borisz je napisal/a:
Ali je dovoljeno v podometne rdeče cevi napeljati 3 vodnike, ki niso v kablu.
Torej ne vzameš 3x2,5m2 kabla, ampak 3 vodnike po 2,5m2?
Prosim tudi za kakšen link do predpisa, ki to dovoljuje, oziroma ne dovoljuje.
Prosim za konkretne odgovore.


Da,

Citiram:
39. člen:

Kabli in instalacijski vodniki, položeni v instalacijske cevi v steni, ali kabli, položeni neposredno v omet in pod omet, morajo biti napeljani navpično in/ali vodoravno tako, da so vzporedni z
robovi prostora.
Pri vodoravnem polaganju morajo biti kabli in instalacijski vodniki (v instalacijskih ceveh) oddaljeni 30 cm do 110 cm od tal in 200 cm od tal do stropa.

Pri navpičnem polaganju morajo biti kabli in instalacijski vodniki (v instalacijskih ceveh) oddaljeni najmanj 15 cm od robov oken in vrat.

Trase kablov, ki napajajo pritrjena vodna grela, se morajo ujemati z osjo postavljanja vodnih grel.

Kable in instalacijske vodnike (v instalacijskih ceveh) je dovoljeno polagati poševno v stropih, ne pa v stenah.


VIR: Pravilnik o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne instalacije


LP

_________________
Če ne gre - ne obstaja!
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
.
Član
Član



Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70754.15

PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Brisana vsebina odstranjenega uporabnika.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Energetik-m
Član
Član



Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje

PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Matejček, citiraš pravilnik, ki ne velja več.
V uradnem listu št. 41/2009 je objavljen Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah, ta določa tudi:
"Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne inštalacije (Uradni list SFRJ, št. 53/88 in Uradni list RS, št. 59/99 – ZTZPUS, 52/00 – ZGPro in 83/05), uporablja pa se do 1. 1. 2010."

Na spletnih straneh ministrstva za okolje in prostor pa je objavljena
Tehnična smernica za graditev TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne električne inštalacije

tam pa piše tudi:
"V eni inštalacijski cevi ali kanalu oziroma v enem kabelskem plašču večžilnega kabla so lahko samo vodniki enega tokroga ter krmilni in pomožni tokokrogi."

Torej lahko so posamezni vodniki, a le enega tokokroga.

_________________
lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Silvo
Moderator
Moderator



Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09
Prispevkov: 14673
Aktiv.: 61.88
Kraj: Koroška-okolica Dravograda

PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Mislim, da tudi tisto o merah ne drži več. Zadnji semenar iz vrastva pri delu sem sicer imel že davno. Zdi se mi, da so mi tolmačli, da se lahko sedaj vlačjo vodniku tudi poševno ne le na stropu ampak tudi po stenah.
_________________
lp
Silvo
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
ElGrigon
Član
Član



Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta

PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

V gipsu že, ostalo pa niti ni praktično poševno. Jaz takega električarja naženem.
_________________
lp, ElGrigon
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Energetik-m
Član
Član



Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje

PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

El grigon, prav imaš. V zgoraj omenjeni (veljavni!) tehnični smernici piše na strani 13 tudi to, kako morajo biti položeni vodniki.
_________________
lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
.
Član
Član



Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70754.15

PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Brisana vsebina odstranjenega uporabnika.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Azrael
Član
Član



Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje

PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2012 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Citiram:
- Ali je dovoljeno narediti Y iz oranžnih inštalacijskih cevi in ga poviti z izolir
trakom?

Y ?!? Very Happy

Polaga poševno po najkrajši liniji, da bo prišparal pri kablih? Vprašam ob tem, ko mu je že ena ušiva doza preveč, če možnost, da bi potegnil novo cev, niti ne omenjam.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
.
Član
Član



Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70754.15

PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2012 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Brisana vsebina odstranjenega uporabnika.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Pojdi na stran 1, 2, 3  Naslednja
Stran 1 od 3

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 500 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group