Zagon 11 kw motorja 4 km oddaljen od transformatorja.

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
drejko
Član
Član



Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG

PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2012 9:08 pm    Naslov sporočila:  Zagon 11 kw motorja 4 km oddaljen od transformatorja. Odgovori s citatom

Znanec ima težave z zagonom motorja na tračni žagi.Ko požene žago mu pade napetost na 340 V medfazno.Prej je imel 7.5 kw motor pa se mu je pregreval zaradi padca napetosti.Ta 11 kw motor pa tudi nima prave moči za normalno delo.Vprašanje:Ali obstaja morda kakšen frekvenčni pretvornik ali podobna zadeva ki bi izničil padec napetosti na omrežju?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
zok
Član
Član



Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva

PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2012 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

prisilno hlajenje na 7.5 kW motor, pa bo.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
psevdonim
Član
Član



Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo

PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2012 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

v kakšni firmi, kjer imajo prodajo in servis frekvenčnih pretvornikov, se poskusi dogovoriti za posojo oz. reverz, da preizkusiš pred nakupom. Mogoče Sistemi In-Es, Dolenji Boštanj.
Mogoče bi malo pomagalo, če bi navitjem vzporedno vezal kondenzatorje za kompenzacijo jalove moči, ker potem tega toka ne bi vleklo iz omrežja.

_________________
___
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
JTratar
Član
Član



Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17
Prispevkov: 205
Aktiv.: 1.15
Kraj: ivančna gorica

PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2012 1:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

če vas je več v vasi, bi lahko mogoče vložili zahtevo za boljši dovod ali pa nov transformator. Saj vi plačujete "slabo" elektriko.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
gumby
Član
Član



Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39

PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2012 4:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Frekvenčnik ti čisto nič ne bo pomagal. Menjati kabel, ali zmanjšati porabo. Ni druge...
_________________
Tule nisem več aktiven.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
144300
Član
Član



Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina

PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2012 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Zahteva na distributerja za ustreznejšo energijo.

Začasno:
kompenzacija
prisilno hlajenje
če obsoja možnost kakšne večje porabnike zmanjšat v času obratovanja (izmenično)
dizel agregat nekaj večje moći od tega porabnika ( izposoja - rentabinost vprašljiva)

_________________
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
SimonS
Član
Član



Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid

PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2012 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Zelo verjetno ima prešvoh kabel. Zamenjava le tega je tudi verjetno najcenejša rešitev
_________________
Lep dan
Simon
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
lojzek
Član
Član



Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98

PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Včasih je distribucija za take oddaljene porabnike uporabljala dvojno transformacijo: 400V -> 950V in nazaj na 400V... Se pravi bi ti (vam) na elektru morali zrihtat dva transformatorja..
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
tiger
Član
Član



Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90

PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Imel sem podoben primer (dolg kabel-padec napetosti) z motorjem 7.5kW 1400vrt/min. Potem sem ta motor zamenjal z motorjem 7.5kW 2800 vrt/min, ustrezno preuredil jermenice in rezultat je bil bistveno boljši. Ne vem kakšne vrtlaje imaš na motorju predvidevam, da imaš 1400 vrt/min. Če bi dodal še kompenzacijo za jalovo energijo, bi po moje zmagal.

LP
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 501 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group