www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
toni01 Član

Pridružen-a: Tor 12 Maj 2009 20:10 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.23 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Tor Apr 23, 2013 12:56 pm Naslov sporočila: Priklop kontaktor + varovalke |
|
|
Pozdrav,
iz istega vira se preko varovalk napajata dva frekvencnika za motorja, ki sta razlicnih
moci. Oba sta varovana z varovalkami. Sedaj pa bi moral narediti daljinski vklop s
kontaktorjem.
Zanima me, ali lahko uporabim le en kontaktor, ki je postavljen pred obema blokoma varovalk, ali bi moral uporabiti 2 kontaktorja? Oba motorja pa vedno delujeta hkrati.
hvala |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
poule Član

Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Tor Apr 23, 2013 1:01 pm Naslov sporočila: |
|
|
A to imaš enofazno napajanje? Kaj pa če s kontaktorjem nebi ugašal dovoda- napajanja ampak samo "enable" oz "run". |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
toni01 Član

Pridružen-a: Tor 12 Maj 2009 20:10 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.23 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Tor Apr 23, 2013 1:07 pm Naslov sporočila: |
|
|
poule je napisal/a: |
A to imaš enofazno napajanje? Kaj pa če s kontaktorjem nebi ugašal dovoda- napajanja ampak samo "enable" oz "run". |
gre za 3-fazni sistem. EN in RUN se ze uporabljata, vendar je to se dodatna
varnostna zahteva. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
poule Član

Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Tor Apr 23, 2013 2:00 pm Naslov sporočila: |
|
|
Če sta različnih moči je tudi dovodna varovalka različna. Obvezno 2 kontaktorja, saj imaš na vsakem le 3 delovne kontakte,...ali si mislil drugega dati kar na pomožne
Šele zdaj prebral, da bi dal na sam dovod,...delovalo bi, samo ni po predpisih. v sami shemi priklopa fr. reg. imaš narisan priklop varovalka, kontaktor, frekvenčnik. Drugače ne gre.... |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
kvarkel Član

Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 447 Aktiv.: 2.80
|
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 3:14 pm Naslov sporočila: |
|
|
Lahko tako narediš, samo je komplicirano. Obvezno moraš predvideti skupno varovalko potem pa po kontaktorju ločeno za vsak frekvenčnik oz. motor svojo varovalko. Če te zanima samo cena, nisi nič pridobil. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
matej22 Član

Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.54 Kraj: blade
|
Objavljeno: Sre Jun 05, 2013 7:15 pm Naslov sporočila: Re: Priklop kontaktor + varovalke |
|
|
toni01 je napisal/a: |
Pozdrav,
iz istega vira se preko varovalk napajata dva frekvencnika za motorja, ki sta razlicnih
moci. Oba sta varovana z varovalkami. Sedaj pa bi moral narediti daljinski vklop s
kontaktorjem.
Zanima me, ali lahko uporabim le en kontaktor, ki je postavljen pred obema blokoma varovalk, ali bi moral uporabiti 2 kontaktorja? Oba motorja pa vedno delujeta hkrati.
hvala |
Če je kot pišeš potem imaš en vir, kontaktor želiš uporabiti kot stikalo za vklop in izkop obeh f. pretvornikov hkrati. Če je to tako potem en kontaktor zadošča, pazi na nazivne podatke. Pomembne je režin vklopa f.p. : ali bo kontaktor vključil f.p. na "polno moč " ali ne?
Varovanje obeh f. p. izvedeš z ustreznimi varovalkami - kratkostična zaščita, preobremenitveno stanje pa lahko varuješ z bimetalnimi releji . |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|