Lizard64 Član


Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.98 Kraj: Severna Primorska
|
Objavljeno: Sre Sep 11, 2013 6:59 pm Naslov sporočila: Napetost na varovalkah |
|
|
Iz razdelilne omarice kjer imam trifazni tok se mi ko vklopim recimo eno
varovalko pojavijo različne napetosti tudi na drugih varovalkah katere niso vklopljene. Te napetosti so tudi 165V. Zakaj se to pojavlja? Kakšen stik? Se pa ne pojavi na vseh. Imam dve
vecji ločeni cevi za žice in te napetosti se pojavljajo samo
na varovalkah kjer so žice iz ene cevi. _________________ Prejudice is ignorance... |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
zoran Član

Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
|
Objavljeno: Sre Sep 11, 2013 7:02 pm Naslov sporočila: |
|
|
Indukcija |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
lipa Član

Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
|
Objavljeno: Sre Sep 11, 2013 9:31 pm Naslov sporočila: |
|
|
zoran je napisal/a: |
Indukcija |
Razloži malo, kaj je to? _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Lizard64 Član


Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.98 Kraj: Severna Primorska
|
Objavljeno: Sre Sep 11, 2013 10:02 pm Naslov sporočila: |
|
|
zoran je napisal/a: |
Indukcija |
Mislim da ni indukcija. Ali je mogoče važno s katere strani je
prikjučen dovod in odvod? Imam ETIMAT 6. _________________ Prejudice is ignorance... |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.85 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Sre Sep 11, 2013 10:03 pm Naslov sporočila: |
|
|
lipa je napisal/a: |
zoran je napisal/a: |
Indukcija |
Razloži malo, kaj je to? |
To je normalni pojav pri izmenični napetosti. Vodnik je dejansko kondezator. V industriji indukcija na dolgih vodnikih lahko povzroča precej nevšečnosti pred vsem na krmilnih tokokrogih. Ena iz med rešitev je krmijenje z ensmerno napetosjo. _________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
S53DZ Član



Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.51 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Sre Sep 11, 2013 10:20 pm Naslov sporočila: |
|
|
Nekateri merilniki izmenične napetosti imajo v ta namen območje z nižjo notranjo upornostjo. Tipično 3kOhm za kratkotrajno meritev. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Lizard64 Član


Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.98 Kraj: Severna Primorska
|
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 6:04 am Naslov sporočila: |
|
|
Silvo je napisal/a: |
lipa je napisal/a: |
zoran je napisal/a: |
Indukcija |
Razloži malo, kaj je to? |
To je normalni pojav pri izmenični napetosti. Vodnik je dejansko kondezator. V industriji indukcija na dolgih vodnikih lahko povzroča precej nevšečnosti pred vsem na krmilnih tokokrogih. Ena iz med rešitev je krmijenje z ensmerno napetosjo. |
Kaj hočeš povedat da ni nič narobe? Zakaj samo na eni veji in to na
tisti kjer imam dovod faze priključen na spodnji straní 2 na tadrugi imam
dovod na zgornji strani sponki 1 in ni takega pojava pa so dosti
daljsi kabli. _________________ Prejudice is ignorance... |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.85 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 8:29 am Naslov sporočila: |
|
|
Ne razumem točno kako imaš zvezano. Če vse deluje izključno z FID om potem je instalacija ok. Vzrok za inducirano napetost je lahko paralelno položen kabel, ki je pod napetostjo. Kako napetost ti kaže instrument pa zavisi od notranje upornosti le tega. Kot je to zgoraj omenil S53DZ. Priključi na mesto, kjer meriš napetost žarnico pa potem izmeri napetost na njej.
Inducirana napetost načeloma človeku ni nevarna, lahko pa povzroča obilo težav. Spomnim se primera, ko smo zamenjali del klasičnega krmiljenja z krmilnikom z 230V vhodi. Vhodi so bili kar aktivni, če prav ne bi smeli biti.
Na forumu nekje je en dober članek na to temo. Žal ga ne uspem najti. Mogoče se ga bo sponil tisti, ki ga je priel. (lahko je bila tudi povezava) Opisane so težave z indukcijo v industriji, primer daljinskega vklopa kontatorja ter rešitve. Članek je v slovenskem jeziku. _________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
S53DZ Član



Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.51 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 8:49 am Naslov sporočila: |
|
|
Napetost na sosednjem praznem vodu se lahko pojavi zaradi indukcije ali zaradi kapacitivnosti. Za pojav indukcije mora biti prvi vod obremenjen, torej mora po njem teči tok, zaradi kapacitivnosti pa steče tok v drugem vodu, ko nanj priključimo porabnika (tudi V-meter) proti ničli. Test z žarnico (na primer 25W ali 40W) z žarilno nitko je prava stvar za ta primer. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Lizard64 Član


Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.98 Kraj: Severna Primorska
|
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 11:20 am Naslov sporočila: |
|
|
Imam 10 avtomatskih varovalk v vrsti, ko na njih na izhodu ni priključen noben kabel je vredu oz. inštrument pokaže nekje 5V-varovalke so izključene. Ko pa na izhode teh varovalk pripnem kable brez porabnikov in vključim samo eno varovalko od teh desetih se pojavijo na izhodu izklopljenjih varovalk različne napetosti. Odvisno od kabla. Tudi 165V in preizkuševalec napetosti sveti tudi
če je varovalka izklopljena. V drugem vodu kjer so porabniki deluje vse normalno. Imam dva FID-a
enega za kopalnico in drugega za celotno etažo. Tudi drugač če vklopim vse varovalke deluje vse normalno razen tega da imam napetost na varovalki katera je sklopljena. _________________ Prejudice is ignorance... |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Lizard64 Član


Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.98 Kraj: Severna Primorska
|
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 11:30 am Naslov sporočila: |
|
|
S53DZ je napisal/a: |
Napetost na sosednjem praznem vodu se lahko pojavi zaradi indukcije ali zaradi kapacitivnosti. Za pojav indukcije mora biti prvi vod obremenjen, torej mora po njem teči tok, zaradi kapacitivnosti pa steče tok v drugem vodu, ko nanj pkriključimo porabnika (tudi V-meter) proti ničli. Test z žarnico (na primer 25W ali 40W) z žarilno nitko je prava stvar za ta primer. |
Žarnic ne sveti kjer imam 100V na izklopljeni varovalki, če pa neobremenjen kabel preizkusim s fazenpriferjem pa le ta sveti. Ko je žarnica priključena pa še nisejm meril. Kako bi se
pa dalo to indukcijo rešit? _________________ Prejudice is ignorance... |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
S53DZ Član



Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.51 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 11:35 am Naslov sporočila: |
|
|
Torej je kapacitivnost vodnikov, ki so položeni skupaj. V tem primeru mora biti napetost na žarnici enaka 0V AC. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Branez Moderator


Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.01 Kraj: Koprivnica HR
|
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 11:36 am Naslov sporočila: |
|
|
S53DZ je napisal/a: |
Nekateri merilniki izmenične napetosti imajo v ta namen območje z nižjo notranjo upornostjo. Tipično 3kOhm za kratkotrajno meritev. |
Silvo je napisal/a: |
...
Kako napetost ti kaže instrument pa zavisi od notranje upornosti le tega. Kot je to zgoraj omenil S53DZ. Priključi na mesto, kjer meriš napetost žarnico, pa potem izmeri napetost na njej.
... |
Lizard64 je napisal/a: |
...preizkusim s fazenpriferjem... |
Tudi on spada v to skupino visokoohmskih instrumentov! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Creativity is intelligence having fun!
Albert Einstein |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Lizard64 Član


Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.98 Kraj: Severna Primorska
|
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 1:05 pm Naslov sporočila: |
|
|
Branez je napisal/a: |
S53DZ je napisal/a: |
Nekateri merilniki izmenične napetosti imajo v ta namen območje z nižjo notranjo upornostjo. Tipično 3kOhm za kratkotrajno meritev. |
Silvo je napisal/a: |
...
Kako napetost ti kaže instrument pa zavisi od notranje upornosti le tega. Kot je to zgoraj omenil S53DZ. Priključi na mesto, kjer meriš napetost žarnico, pa potem izmeri napetost na njej.
... |
Lizard64 je napisal/a: |
...preizkusim s fazenpriferjem... |
Tudi on spada v to skupino visokoohmskih instrumentov! |
Kaj potem lahko pustim tako kot je? Ampak jaz bi rad da
če dam v vtičnico fazenprifer in je ta varovalka izklopljena da ne pokaže nič. _________________ Prejudice is ignorance... |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Branez Moderator


Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.01 Kraj: Koprivnica HR
|
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 1:07 pm Naslov sporočila: |
|
|
Uporabljaj raje to:
 _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Creativity is intelligence having fun!
Albert Einstein |
|