Menjava RCD oz. FID
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
runo
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Sob 04 Jan 2014 12:47
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Maribor

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 1:09 pm    Naslov sporočila:  Menjava RCD oz. FID Odgovori s citatom

Pozdravljeni.
Zanima, me kaj moram paziti, ko kopujem novi RCD? trenutno imam čez 33 let staro RCD oz. FID stikalo (25A/500mA) in bi ga zamenjal z novim. bajta ima 3. nivoje (k+p+1.n), vse vezano na eno omarco. v glavni elekt. omarci so 3x25A varovalke. FID v hiši je samo en, za vso inštalacijo, kopalnice nimajo nobenega posebej FIDA. Uporabniki v bajti so; 2. indukcija plota, 2.pralni stroj, 2.pečici, 2.hladilnika, 1.zmrzovlanik, in še vse polno ostalih naprav. v glavnem naprav za 2.gospodinjstvi.
Zanima me ali bi bil dober v tem primeru Shrack FID RCCB, 40A/4p/30mA, 6 kA, AC.http://www.schrack.si/trgovina/zascitno-stikalo-rccb-40a-4p-30ma-6-ka-ac-bc604103.html
Ali naj pričakujem težave, bo preveč pogosto izklapljalo FID, ker je 30mA? In pa kaj pomeni oznaka 6 kA, ter oznakle RCCB, RCB, RCBO... kateri je zdaj pravi za v hišo, da bo samo en FID za celo bajto?

Za nasvet, sem vprašal že v kaki trgovini za gradnjo, ampak tam vejo o FIDU samo, bore malo. za njih je FID pač FID.
Whistle


Nazadnje urejal/a runo Sob Jan 04, 2014 8:49 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
matej22
Član
Član



Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ni posebne dileme; vzame se : 4 pol, tip A (ustrezna občutljivost glede na porabnike) nazivni tok 25A , diferenčni tok 0,1A . V primeru da so vsi porabniki in instalacija v dobrem stanju je izbor ustrezen. Več podatkov v priloženem katalogu.


FI_NFI_SLO.pdf
 Opis:

Download
 Ime datoteke:  FI_NFI_SLO.pdf
 Velikost datoteke:  110.88 KB
 Downloadano:  17 krat


FI_NFI_SLO.pdf
 Opis:
FI NFI SLo

Download
 Ime datoteke:  FI_NFI_SLO.pdf
 Velikost datoteke:  110.88 KB
 Downloadano:  7 krat

Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
ugorazd
Član
Član



Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 9:44
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.44
Kraj: Goriška

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom




_________________
VIR:ELEK. INSTAL. Ravnikar - MERITVE Ravnikar - SIST. BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA Agencija Poti - PRENAP. ZAŠČ. Hermi - ELEKTRONIKA ZA ZAČETNIKE Arsoski - ŠTUDENTSKE STRANI Fakulteta za elektrotehniko - eOET Ministrstvo za Šolstvo,EU
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
runo
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Sob 04 Jan 2014 12:47
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Maribor

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

matej22
Iz tvojega kataloga se žal ne vidi nič, verjetno zaradi oglaševanja, je cenzuirano,...

Zanima me še kaj pomeni karakteristika 6 kA pri oznaki FIDa? ker imaš tudi FIDE z 10 kA,...?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
ugorazd
Član
Član



Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 9:44
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.44
Kraj: Goriška

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ik - ''kA'' je kratkostični tok

http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=20693


http://sl.wikipedia.org/wiki/Odklopnik

Kar se tiče katalogov morš bit aktivni član na forumu če ne jih ne odpreš


tle so pa tabele od kataloga........oz.teh.podatki

_________________
VIR:ELEK. INSTAL. Ravnikar - MERITVE Ravnikar - SIST. BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA Agencija Poti - PRENAP. ZAŠČ. Hermi - ELEKTRONIKA ZA ZAČETNIKE Arsoski - ŠTUDENTSKE STRANI Fakulteta za elektrotehniko - eOET Ministrstvo za Šolstvo,EU
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
ugorazd
Član
Član



Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 9:44
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.44
Kraj: Goriška

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

tega si uzemi pa bo............

http://www.internetnatrgovina.com/stikalo-zascitno-fid-efi-4p-4003-ac-eti-p-3413.html


_________________
VIR:ELEK. INSTAL. Ravnikar - MERITVE Ravnikar - SIST. BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA Agencija Poti - PRENAP. ZAŠČ. Hermi - ELEKTRONIKA ZA ZAČETNIKE Arsoski - ŠTUDENTSKE STRANI Fakulteta za elektrotehniko - eOET Ministrstvo za Šolstvo,EU
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
runo
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Sob 04 Jan 2014 12:47
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Maribor

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

lahko kdo iz lastnih izkušenj pove ali mi bo 0,03A FID ven metal v mojem primeru prepogosto?
in kaj je bolje izbrati 6kA ali 10 kA FID? zakaj je pomemben kratkostični tok?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
T0RN4D0
Član
Član



Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Iz lastne izkušnje si boš lahko sam povedal. ČE vse štima in nimaš preveč odvodnikov (razdelilci s prenapetnostno zaščito npr), ki bi vsak po malem spuščali v zemljo ne bi smelo biti težav.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
runo
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Sob 04 Jan 2014 12:47
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Maribor

PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

kaj pa moraš vedeti, če npr. sam zamenjaš takšno stikalo. Dovod tak pride 1,3,5. Nula na 7 oz. N oznako, vse skupaj na spodnje kontakte na fidu. Faze, tak vseeno verjetno kako razporediš, tako na dovodu, kot odvodu. važno je samo kako, da prav priklopiš nulo. ali se motim?

Zanima me edino, ker je dovod pod napetostjo (razen, da elektro odstrani glavne varovalke), ali lahko kaj zmdraš tuljave v fidu, če montiraš dovod na fid pod napetostjo? kak je to kaj občutljivo? menda nima kaj biti ali se motim? kak je to kaj praksa?

Zanima me tudi ali se zahtevajo meritve delovanja (čas odklopa FIDA,in ostalo...), ter inštalacije po menjavi fid stikala?

mislim, pa da bom kupil kar Zaščitno stikalo, Schrack RCCB, 40A/4p/100mA, 6 kA, AC. ETI nima 100mA FIDov. kakšno mnenje o moji izbiri?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
int47
Član
Član



Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

runo je napisal/a:
Faze, tak vseeno verjetno kako razporediš, tako na dovodu, kot odvodu. važno je samo kako, da prav priklopiš nulo. ali se motim?
Če boš zamenjal fazno zaporedje, na delovanje FID stikala to ne bo vplivalo. 3f motorji se bodo vrteli v nasprotno stran.

runo je napisal/a:
Zanima me edino, ker je dovod pod napetostjo (razen, da elektro odstrani glavne varovalke), ali lahko kaj zmdraš tuljave v fidu, če montiraš dovod na fid pod napetostjo? kak je to kaj občutljivo? menda nima kaj biti ali se motim? kak je to kaj praksa?
Praksa je, da se delo prepusti nekomu, ki ve kaj dela. Menjava glavnih varovalk, ali opreme je še najmanj, kar se ti lahko zgodi.

runo je napisal/a:
Zanima me tudi ali se zahtevajo meritve delovanja (čas odklopa FIDA,in ostalo...), ter inštalacije po menjavi fid stikala?
Obvezne niso. Izvajalec mora instalacijo uskladiti s trenutno veljavnimi predpisi, za kar tudi odgovarja. V tem primeru si to ti.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
T0RN4D0
Član
Član



Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica

PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Teoretično si že vse prav povedal, če nisi vajen pa le poberi prej pancerke ven, sploh če je gužva v omarici in imaš malo bolj konkretne dovodne kable. Se da na živo naredit, ampak če delaš enkrat na 7 let imaš precejšnje možnosti da kak šlus narediš, z malo nesreče med sabo in zemljo.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
runo
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Sob 04 Jan 2014 12:47
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Maribor

PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

pancarke lahko odstrani samo elektro, ker so pod ključem.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
T0RN4D0
Član
Član



Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica

PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ja. Ali pa kak sosed s ključem, če še nimate novih.

(Vem da ni prav, pa vseeno bolj prav kot menjava na živo). Koliko pa računa elektro v tem primeru? Enako kot menjavo pancerke?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
runo
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Sob 04 Jan 2014 12:47
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Maribor

PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

danes mi je mojster zmontiral FID 40/0,03A . zadeva deluje, FID ne izklaplja. tak da, odgovor na to ali je FID 0,03A preobčutljiv v takšnih primerih, (2.gospodinjstvi; polno naprav+35. let stara inštaalcija) je odgovor, da NE! zmontiral pa mi je FID http://www.schrack.si/trgovina/zascitna-stikala-rcd-instalacijski-odklopniki/rccb-zascitna-stikala/zascitno-stikalo-rccb-40a-4p-30ma-10-ka-a-puls-dc-bc054103.htm
tak da je konec pravljice o preobčutljivem FIDu 0,03A. kateri prenavljate, kar brez skrbi, nabavite 0,03A, nasvet s prve roke!
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Energetik-m
Član
Član



Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.35
Kraj: Zagorje

PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Me prav zanima, kaj boš rekel čez pol leta
_________________
lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
Stran 1 od 2

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 14 Ur


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group