king25 Član

Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 7:30 am Naslov sporočila: 5,5kW elektromotor |
|
|
Pozdravljeni!
V službi imam elektromotor 5,5kW vezan v trikot na 230V - 3 faze.
El. motor je montiran na hidravlični agregat.
Priklopil sem ga, ampak mi ven meče varovalko.
Varovalka je samo 16A
Sedaj me zanima, koliko ampersko varovalko moram imeti??
Kakšen tok rabi za zagon ta zadeva?
Hvala
LP
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.91 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 7:40 am Naslov sporočila: Re: 5,5kW elektromotor |
|
|
king25 je napisal/a: |
Pozdravljeni!
V službi imam elektromotor 5,5kW vezan v trikot na 230V - 3 faze.
El. motor je montiran na hidravlični agregat.
Priklopil sem ga, ampak mi ven meče varovalko.
Varovalka je samo 16A
Sedaj me zanima, koliko ampersko varovalko moram imeti??
Kakšen tok rabi za zagon ta zadeva?
Hvala
LP |
Tole napisano ni najbolj jasno. Imaš pred motorjem trafo 400/240V? Če ima motor na tablici označeno 220/380V - trikot/zvezda tak motor ne moreš vezati v trikot pri omrežni medfazni napetosti 400V. Tak motor je lahko vezan le v zvezdo.
Motor primeren za vezavo zvezda/trikot mora imeti na tablici označeno 380/660V
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
king25 Član

Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.91 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 8:55 am Naslov sporočila: |
|
|
Ta motor lahko pri naši omrežni napetosti vežeš le v zvezdo. 16A varovalka bo držala. Bimetal nastavi na 12A.
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
reber Član


Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.62 Kraj: Bled
|
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 9:04 am Naslov sporočila: |
|
|
Verjetno bo treba uporabiti 16A počasne varovalke. Je pa vsekakor odvisno, koliko je motor obremenjen že takoj ob zagonu.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.91 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 9:09 am Naslov sporočila: |
|
|
reber je napisal/a: |
Verjetno bo treba uporabiti 16A počasne varovalke. Je pa vsekakor odvisno, koliko je motor obremenjen že takoj ob zagonu. |
Klasičen talilni vložek s simbolom "polža" bo držal brez problema oz. avtomatska z oznako "C". Če se uporabijo hitre varovalke pa bo ta morala biti najmanj 20A. Le te niso preveč primerne za motorske pogone.
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
king25 Član

Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 9:43 am Naslov sporočila: |
|
|
Hvala mojstra!
Sem ravno zagnal zadevo in lepo deluje
Vezal sem ga v zvezdo.
Rabil pa sem zagnati samo toliko, da sem nastavil tlak, brez kakšne večje obremenitve motorja.
Moral sem stestirat preden gre hidr. agregat naprej.
Hvala
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|