www.elektronik.si Seznam forumov www.elektronik.si
Forum o elektrotehniki in računalništvu
 
 PomočPomoč  IščiIšči  Seznam članovSeznam članov  SkupineSkupine  StatisticsStatistika  AlbumAlbum  DatotekeFilemanager DokumentacijaDocDB LinksPovezave   Registriraj seRegistriraj se 
  PravilaPravila  LinksBolha  PriponkePriponke  KoledarKoledar  ZapiskiZapiski Tvoj profilTvoj profil Prijava za pregled zasebnih sporočilPrijava za pregled zasebnih sporočil PrijavaPrijava 

Priklop savne v stanovanju v bloku
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
Savna
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Čet 28 Avg 2025 13:26
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.64

PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2025 2:04 pm    Naslov sporočila:  Priklop savne v stanovanju v bloku Odgovori s citatom

Pozdravljeni,

V bloku nameravam sam zgraditi savno imam pa vprašanje glede priklopa savne na eno fazni tok. Ker bo savna malo večja bi rabil 6kw peč. V eni izmed slo trgovin sem se pozanimal in so mi rekli da je to možno če je prava debelina el. kabla in da se poveže na dve 16A varovalki (el. napeljavo bom za ta namen potegnil na novo). Potem sem našel eno drugo bolj všečno peč HARVIA Spirit 6kw, pozanimal sem se pri dobavitelju če se lahko poveže na eno fazni tok in sem dobil odgovor da je možno ampak na eno 35A varovalko, kar seveda v bloku ni možno, da pa odsvetujejo priklop na dve 16A varovalki, da lahko pride do težav. Za tem sem pogooglal in večinoma vsi odsvetujejo da se priklopi 6kw peč na dve varovalki, pa me sedaj zanima ali to zaradi predpisov ali lahko dejansko pride do kakšnih problemov, ker v tem primeru raje vzamem dve peči po 3 oz 3,5kw in vsako vežem na eno varovalko (mislim to bo naredil električar) Ker sem popoln laik kar se tiče elektrike in tudi upam da kakšnih enot nisem pomešal me zanima vaše mnenje če je varno priklop 6kw peči na dve . varovalki. Prilagam še sliko za obe peči za priklop.

Hvala in lep pozdrav
Peter

Hvala za odgovor pa lep pozdrav
Peter



savna_6kw-pec.png
 Opis:
 Velikost datoteke:  77.96 KB
 Pogledana:  16 krat

savna_6kw-pec.png



savna_6kw-pec.png
 Opis:
 Velikost datoteke:  77.96 KB
 Pogledana:  7 krat

savna_6kw-pec.png



pec_diagram.png
 Opis:
 Velikost datoteke:  418.82 KB
 Pogledana:  14 krat

pec_diagram.png


Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Peter123
Član
Član



Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.

PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2025 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Manjka glavni podatek: kakšen imaš priklop v stanovanje oziroma kakšno imaš zakupljeno priključno moč ter kakšna je "glavna" varovalka?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
prel1
Član
Član



Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.00
Kraj: Koper

PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2025 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Menim,da bo ta namera težko izvedljiva v bloku. Upoštevati je potrebno še ostale porabnike v stanovanju. Poleg tega ali lahko obstoječa instalacija na dovodu varno prenese povečano porabo.
_________________
Lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
bostjang
Član
Član



Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
Kraj: Postojna

PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2025 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Vsak grelec omenjenih peči ima nazivni tok 8,7A. Dva vzporedno sta torej preveč za eno 16A varovalko. Predlagam tri varovalke. In ja, manjka podatek o priključni moči. Če je glavni omejevalec toka 25A, znese moč 5750W. Do 6kW malo manjka. Razmisli, ali ne bi raje vezal le dveh grelcev in imel moč 4kW.
In ne pozabi, da mora, v primeru enofaznega sistema, imeti ničelni vodnik presek, ki ustreza vsoti vseh varovalk oz. odklopnikov.
Kar pa se tiče ostalih porabnikov, se pa lahko uredi avtomatski izklop enega ali drugega. V primeru savne se lahko enostavno zmanjšuje moč.

PS: Zanimivo, da imaš vzdevek Savna in ravno tvoj prvi prispevek je v zvezi s savno.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
mucek
Član
Član



Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
Kraj: Domzale

PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2025 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Finska za to moc bo bolj na meji, mi smo imeli v bloku 25 A 1F varovalko - pa je treba racunat, da takrat se kaj drugega dela ...
Infra pa brez problema, ta (manjsa) kuri dober kW.

Lp, G

_________________
...lahko pa se tudi motim ...
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Savna
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Čet 28 Avg 2025 13:26
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.64

PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2025 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

tole so podatki iz računa,

Priključna moč: 8
SN izvod: K10 KB 10KV TP0762 STUDENEC PRI 7A; Podatki o omejevalcu toka: 1 x 35 A

imam pa stalno priklopljen samo en hladilnik, ko bi uporabljal savno, bi gorela še kakšna žarnica
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
prel1
Član
Član



Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.00
Kraj: Koper

PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2025 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

V tem primeru je možna izvedba. Uporabil bi lahko tri 10A varovalke ali 10A instalacijske odklopnike,za vsak grelec pripadajočo varovalko. Poleg faznih vodnikov bi morali biti še trije ničelni vodniki in zaščitni vodnik,da se povežejo na namenjene priključne sponke. Skupno sedem vodnikov.
_________________
Lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
qwertz
Član
Član



Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika

PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2025 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

V tem primeru bi šlo tudi 6 kW na 1x35 A.

Inštalacija od tvojega razdelilca do savne mora biti ustrezna. In priporočam, da v kolikor je blok star, da investiraš tudi v novo elektro inštalacijo in ti vgradijo RCD (FID).
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
kvarkel
Član
Član



Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18

PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2025 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ideja priklopa preko dveh varovalk ni slaba, vendar je treba upoštevati nekaj pogojev:
1. varovalki oz. inštalacijska odklopnika ne smeta biti dvaenopolna temveč mora biti en dvopolen. To pomeni, da v vsakem primeru odklopita sočasno oba pola.
2. Obvezno mora biti priklop z dvema kabloma, tako da sta dva vodnika za fazo in dva vodnika za nulo. Po faznih vodnikih bo tekel polovični fazni tok, po nuli pa (če bi bil za nulo samo en vodnik) vsota obeh tokov.
3. Ovezno bi vgradil RCD stikalo za zaščito pred nevarno napetostjo dotika.
4. Impedanca kratkostične zanke (to je upornost faznih in nevtralnih vodnikov od transformatorske postaje do savne) bi morala biti manjša od 1,8 ohma.
5. Vgradil bi pa dvopolen inštalacijski odklopnik B13A, ki več kot eno uro zdrži tudi tok 14 A, torej skupno 28 A, moč 6 kW pa da tok 26,1 A. Glede preobremenitve bi lahko dal tudi 2 x B16 A, samo potem bi morala biti upornost kratkostične zanke pod 1,4 ohma. C karakteristiko pa toplo odsvetujem (v tem primeru oz. že pri 2xC13A, bi morala biti upornost KS zanke pod 0,85 ohma)
V vseh primerih pa imaš zagotovljeno selektivnost z glavno gG 35A varovalko.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Savna
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Čet 28 Avg 2025 13:26
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.64

PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2025 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

hvala za vse komentarje, nogoče bi moral v začetku dodati še to, da ko sem se dogovarjal z prodajalcem peči in je njihov električar mojemu povedal kako on v blokih na enofazni tok veže 6kw peč, je takrat moj električar zamenjal omarico (to sem hotel narediti v vsakem primeru) in potegnil 4 žilen kabel do prostora kjer bo savna, po napotkih proizvajalca bomo v sami savni uporabili silikonski kabel, prilagam slike kabla in omarice, ideja je da je priklop na dve varovalki, sedaj me pa samo zanima če je to varno glede na to kaj so mi predlagali in ali lahko na tak način priklopim katerokoli peč moči 6 kw

se še enkrat zahvaljujem za vse napotke, nekatere tudi ne razumem najbolje, zato sem še enkrat to napisal in poslikal ker me zanima če bo varno in da ni možnih zapletov,

pa res hvala za odgovore



kabl.jpg
 Opis:
 Velikost datoteke:  30.42 KB
 Pogledana:  11 krat

kabl.jpg



varovalke.jpg
 Opis:
 Velikost datoteke:  39.86 KB
 Pogledana:  26 krat

varovalke.jpg


Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
bostjang
Član
Član



Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
Kraj: Postojna

PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2025 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Trije smo omenjali večji presek ničelnega vodnika. Tale kabel je kvečjemu 2,5mm2, kar je bolj na meji za varovanje s '26A odklopnikom'. Zdržni tok za način B in dva obremenjena vodnika je 24A. No, tukaj je en vodnik 2,5mm2 drugi pa efektivno 5mm2, zaradi česar sodim, da je vseeno znotraj meje.
V omarici ne vidim nobenega B13A odklopnika. Torej, vsaj enega bo potrebno zamenjati in dodati še enega.
Zanimivo, da dva električarja nista pomislila na ustrezne preseke.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
qwertz
Član
Član



Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika

PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2025 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Tudi glavno stikalo je neustrezno, saj je samo za 40 A. Moral bi vgraditi takega, ki zdrži vsaj 63 A, še bolje bi bilo, da bi bilo 2 polno. FID-a ni. Tudi ta bi moral biti vsaj 63 A. Cev ni ustrezna za beton in ni vzidana. Omarica je premajhna, ne vem zakaj ni vzel večje. Načrta ni, prav tako ne označb.

Skratka tole je bolj skropucalo kot pa neka resna obnova in rešitev za tvoj primer. Še enkrat bo treba zavihat rokave, odpreti denarnico in narediti, kot se zagre.

Pri uporabi 2 varovalk še vedno manjka ustrezen presek PE vodnika. Torej to v nobenem primeru ni ustrezna rešitev - uporaba tega tipa kabla. Morali bi uporabit ali drug kabel ali pa posamezne vodnike.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
kvarkel
Član
Član



Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18

PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2025 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Prvo kot prvo, inštalacijski odklopnik mora biti dvopolen.
Preseki vodnikov v kablu so 100% enaki. Je pa iz slike težko ugotoviti, kakšen presek je. Celo sumim, da je 4 mm2. Če je tako, potem enostavno zamenjaj enopolna inštalacijska odklopnika z enim dvopolnim B13A.
Potem lahko črni in rjavi vodnik porabiš za fazo, modri za nulo in rumeno-zeleni za zaščito.
Če pa je presek 2,5 mm2, potem te savne ne moreš priklopiti, oz. lahko priklopiš samo en grelec.
Da bi bil kabel s silikonsko izolacijo ne verjamem, po izgledu je običajen NYM s PVC izolacijo.
Ni pa to mogoče kar tako skozi prst oceniti.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
tretjic
Član
Član



Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.39
Kraj: Postojna

PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2025 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Citiram:
Tudi glavno stikalo je neustrezno, saj je samo za 40 A. FID-a ni. Moral bi vgraditi takega, ki zdrži vsaj 63 A, še bolje bi bilo, da bi bil 2 polni.

To verjetno piše v nekem standardu, da za 35A rabiš 63A stikalo (in da 40A ni dovolj)? Lahko citiraš v katerem?

Zgleda bom moral tudi svojega zamenjati. Ker tisti bebci na elektru so tudi meni poštempljali shemo, da je OK, enako je tudi preglednik potrdil, da je OK Liar


Citiram:
Tale kabel je kvečjemu 2,5mm2,

Sicer je res mogoče 2.5mm2, ampak kako to vidiš iz te slike? Ker lahko je tudi 1.5 ali pa 6mm2...
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
qwertz
Član
Član



Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika

PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2025 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Povsem preprosto. Varovalka zdrži ~1,6x toka. Varovalka ne odklopi takoj ko doseže naziven tok, ampak lahko traja tudi več minut do 1 ure. V tem času mora oprema zdržat tudi te tokove.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
Stran 1 od 2

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 232 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group