www.elektronik.si Seznam forumov www.elektronik.si
Forum o elektrotehniki in računalništvu
 
 PomočPomoč  IščiIšči  Seznam članovSeznam članov  SkupineSkupine  StatisticsStatistika  AlbumAlbum  DatotekeFilemanager DokumentacijaDocDB LinksPovezave   Registriraj seRegistriraj se 
  PravilaPravila  LinksBolha  PriponkePriponke  KoledarKoledar  ZapiskiZapiski Tvoj profilTvoj profil Prijava za pregled zasebnih sporočilPrijava za pregled zasebnih sporočil PrijavaPrijava 

Popravilo toplotne črpalke Daiken 1f 1,2kW

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
primozb2005
Član
Član



Pridružen-a: Pon 12 Dec 2005 23:20
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.30
Kraj: vransko-ljubljana

PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2026 8:04 am    Naslov sporočila:  Popravilo toplotne črpalke Daiken 1f 1,2kW Odgovori s citatom

Pozdravljeni

Popravljam toplotno črpalko Dainken 1f 1,2kVA, pri kateri se ob zagonu kompresorja izključi RCD (300mA). Toplotna ima zunanjo in notranjo enoto. Preverjanje in iskanje sem začel po naslednjem postopku:

-najprej sem izključil sem vse varovalke v hiši, razen toplotno črpalko sem imel vključeno, tako da sem izločil napake, ki bi jih lahko povzročale druge naprave. Kljub temu je ob zagonu kompresorja izpadel RCD.

-izklopil sem varovalko, ki napaja toplotno črpalko in na zunanji enoti preveril upornost med L in ozemljitvijo. Upornost v tem stanju je bila 62 Ohmov.
-napajanje toplotne poteka tako da je dovod speljan na zunanjo enoto, nato pa gre napajanje in komunikacija iz zunanje enote na notranjo enoto. Izločil sem napajanje in komunikacijo, ki gre na notranjo enoto. Upornost v tem stanju je bila OK 1.5MOhma. Iz tega sem ugotovil, da zunanja enota ni težava.

-meritve sem nadaljeval na notranji enoti. Upornost med L in ozemljitvijo je bila 62 Ohmov. Ko sem izključil napajanje krmilne plošče je bila upornost med L in ozemljitvijo 1,3MOhmov. Nato sem preveril prenapetostne odvodnike na krmilni plošči in so bili tudi OK. Ko pa sem izločil transformator za napajanje krmilne plošče je bila upornost med L in ozemljitvijo 1,3MOhmov.

-transformator ni integriran na PCB plošči ampak je ločen od krmilne plošče. Upornost na primarni strani je 0,1Ohmov, na sekundarni strani pa 62 Ohmov. Upornost med primarnim in sekundarnim navitjem, ter proti ohišju je tudi nekaj MOhmov.

Pri iskanju na spletu nisem uspel najti tehničnih podatkov tega transformatorja in tudi nimam ideje na kakšen način bi lahko to ugotovil. Transformator ima oznako 3EA74055-5 TR33H20R4-5.

Kakšna ideja, drugače sem razmišljal da bi poskusil z variakom in po korakih oziroma po tipskih vrednostih (12,24,36V) dvigovati napetost.

Lp Primož
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
prel1
Član
Član



Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper

PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2026 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Iz besedila bi na hitro sklepal, da je transformator namenjen napajanju zunanjih ventilatorjev. Do tega me napeljuje ponovitev izmerjene upornosti med L in PE 62oma.
Preveri tudi ali imaš preboj/povezavo med primarnim in sekundarnim navitjem na transformatorju oziroma gre morda za avtotransformator.

_________________
Lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
primozb2005
Član
Član



Pridružen-a: Pon 12 Dec 2005 23:20
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.30
Kraj: vransko-ljubljana

PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2026 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Preveril sem tudi upornost med primarjem in sekundarjem in je upornost nekaj MOhmov.

Lp P
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
sg1
Član
Član



Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28
Prispevkov: 243
Aktiv.: 1.57
Kraj: LJ

PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2026 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ne pozabi na to, da je med N in PE dokler sta oba priključena upornost zelo nizka, kar te lahko zavede pri meritvah.
Tako da če meriš med PE in L, je lahko rezultat dejansko enak meritvi med N in L.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
v.j.
Član
Član



Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes

PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2026 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Meri tok skozi PE.
Kako meriti, če RCD takoj vrže ven? težko, če ga ne prevežeš, torej, če imaš to možnost, je opcija za potrebe meritev.
Lahko prebija samo kakšen kondenzator, lahko gre za okvaro na motorju kompresorja. Za test lahko odklopiš PE, verjetno bo RCD izklopil takoj, ko boš PE priključil nazaj.
Meritve bi lahko delal tudi preko ločilnega transformatorja...
Če izklaplja 300mA RCD, je napaka že kar konkretna, najbrž ni samo kondenzator ali kakšna malenkost.


.

_________________
Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Ne mi pisat zasebnih sporočil na forumu! NIKOLI ne boste dobili odgovora na ZS !
Če vam moji odgovori niso všeč, nihče vas ne sili, da jih berete! uporabite gumb 'ignore'
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
primozb2005
Član
Član



Pridružen-a: Pon 12 Dec 2005 23:20
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.30
Kraj: vransko-ljubljana

PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2026 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Toka sicer nisem meril po PE vodniku, ker sem se fokusiral na iskanje napake, sem pa preveril delovanje tako da sem vse varovalke po hiši izključil, vključil samo napajanje toplotne, ter odvijačil PE vodnik na zunanji in notranji enoti in toplotna je delala.

Motor kompresorja sem meril in upornosti so enake med fazami , ni odstopanj.

Res pa je da sem meril upornost samo med L in PE, nisem pa meril med N in PE. Bom preveril še to.

V primeru, da bi bil kondenzator bi to povzročilo, da bi RCD izključil tudi, ko sem motor kompresorja izključil, vendnar je v tem primeru ni izključil.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
prel1
Član
Član



Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper

PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2026 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Če ti toplotna dela z odklopljenim zaščitnim vodnikom, je ena od možnosti, da imaš kondenzator med N in PE kateri prekomerno prepušča tok oziroma je v stiku. Omenjeni trafo pa ima mogoče funkcijo tokovnika. Če selektivno priklopiš zaščitni vodnik bi lociral na kateri enoti je prisotna okvara.
_________________
Lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Energetik-m
Član
Član



Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje

PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2026 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Odklopi dovod. Fazo, nulo in zemljo. Potem priklopi zemljo od toplotne črpalke na nulo, fazo in nulo od toplotne črpalke pa skupaj preko navadne žarnice z žarilno nitko 230V 60W na fazo. Če to vleče več kot 2mA toka, je nekaj v stiku.
_________________
lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
primozb2005
Član
Član



Pridružen-a: Pon 12 Dec 2005 23:20
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.30
Kraj: vransko-ljubljana

PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2026 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ta vezava se mi zdi smiselna, to se pravi če je v polnem stiku, bo tok cca 260mA, če zaporedno vežem 60W žarnico. Kolikor mi je znano je dopustno puščanje toka naprav cca 1mA/1kW, kar je več nakazuje na napako.

Preden sem pričel z iskanjem sem izvedel meritev toka in odklopne čase RCD-ja pri različnih faktorjih nazivnega toka in RCD je znotraj predpisanih mej.

Če bi bil transformator v funkciji tokovnika, potem le ta nebi bil speljan na gretz mostiček, tako da mislim da nima te funkcije.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 232 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group