Konstanta števca,...

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
eddie
Član
Član



Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska

PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 12:02 pm    Naslov sporočila:  Konstanta števca,... Odgovori s citatom

Pozdravljeni!

Rabim pomoč na področju števcev energije!

Gre za števce, ki dajajo pulze za kWh porabljene energije.
Kako se izračuna konstanta števca, če uporabljamo tokovne transformatorje za prilagoditev?
Kako potem računamo(na podlagi števila pulzov ) porabljeno energijo?
Gre za 10000V dovod, tokovni transformatorji pa so na enem števcu 600/5A, na drugem pa 1200/5A.


Hvala za odgovore!

LP Eddie!

PS:
Števci pa so takile:
http://www.iskraemeco.si/emecoweb/slo/product/meters/mt851.htm
Hvala!
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
vilko
Član
Član



Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer

PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 12:36 pm    Naslov sporočila:  Števci Odgovori s citatom

Števci energije (enofazni) imajo dve tuljavici, ena napetostna, druga tokovna.
Trifazni pa imajo trikrat po dve tuljavici.

Dejanske napetosti in tokove, če so telo veliki je potrebno prirediti z napetostnimi za napetostne tuljavice in tokovnimi za tokovne tuljavice.

Faktorji transformiranja direktno vplivajo na merjeno energijo. Če imaš tokovni transformator 600A na 5A je faktor 600/5= 120, se pravi, je dejanska energija 120krat večja kot izmerjena.

10KV napetost bo potrebno tudi transformirati navzdol na cca 220V in bo za ta namen potreben napetostni transformator. Tudi ta faktor bo potrebno upoštevati.
Če imaš recimo transformator 10000V na 200V je faktor 50.
Oba faktorja je potrebno upoštevati tako, da je skupen faktor produkt obeh faktorjev, torej 120 x 50 = 600
Če torej števec pokaže porabo 10 kWh je dejanska pretočena energija 10 x 600 6000 kWh

Lahko pa, da ni več tako, kot je bilo.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
eddie
Član
Član



Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska

PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Torej bi bila konstanta števca v tem primeru 600?(verjetno ne!)

Ali je samo "default" konstanta števca pomnožena z 600?
Zato ker števec (verjetno?) že ima konstanto, ki pove kaj pomeni 1 impulz iz števca?
LP, Eddie!
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
igo
Član
Član



Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00

PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Mislim, da je rešitev kombinacija obeh odgovorov.

Števec ima svojo konstanto (xx obratov na kWh oziroma xx impulzov na kWh).

Da prilagodiš 3*10000V na 3*230V, rabiš prilagoditveni transformator s prestavnim razmerjem 43,4:1
Da prilagodiš 1200A na 5A, rabiš tokovne transformatorje s prestavnim razmerjem 1200:5 = 240:1

1)
Ko bo po dovodnih vodnikih s faznimi napetostmi 10000V (zvezda) tekel tok 1200A v VSAKI fazi, bo števec to obremenitev zaznal kot 3 * 230V * 5A = 3450W = 3,45kW.
Prava obremenitev bo pa 3 * 230 * 43,4 * 5 * 240 = 35935200W = 35.935200MW
Prestavno razmerje prilagoditve je 43,4*240= 10416 krat obremenitev, ki jo prikazuje števec Shocked .

2)
Zaradi tega predvidevam, da 3*1200A teče na SEKUNDARNI strani močnostnega transformatorja 10000V/220V. Zato ni treba upoštevati napetostne prilagoditve.
Prava obremenitev bo torej 3 * 230 * 5 * 240 = 828000W = 828kW.
Vrednost, ki jo prikazuje števec samo pomnožiš z 240.

Števec bo zaznaval obremenitev 3 * 230V * 5A = 3450W = 3,45kW in v eni uri bo zaznal porabo 3,45kWh.
V resnici pa bo obremenitev 3 * 230 * 5 * 240 = 828000W = 828kW in v eni uri poraba 828kWh.

Če števec odda npr. 100 impulzov na 1kWh, jih bo v eni uri oddal 345, namesto 82800.
LP, Igor

_________________
Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 497 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group