Zdravo !
Imam par vprašanj glede izbire zagona motorja.
Kakšno vrsto zagona bi bilo primerneje izbrati: zvezda/trikot - mehki zagon
Potopna črpalka 5 kW 3X380-415V
Nominalni tok 10 A
Zagonski tok 67 A
cos fi = 0.63
Nominalna hitrost 1460 rpm
Izkoristek pri polni obremenitvi = 82%
Zanima me kakšen zagon bi bilo primerneje izbrati?
Povzroča mehki zagon veliko motenj? Kako bi to vplivalo na krmilje (PLC )v isti elektro omari ?
Kakšne so vaše izkusnje ?
LP |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Čet Jan 17, 2008 2:12 pm Naslov sporočila: |
|
|
Mogoče podvprašanje.
-Kak je interval vklopov - nekateri mehki zagoni so časovno limitirani glede števila vklopov .
- čemu služi črpalka? (morebiti bi bilo celo bolje izbrati frekvenčnni pretvornik, kajti večina novejših frekvenčnikov ima posebno možnost aplikacije za črpalke, ki recimo omogoča idealno regulacijo nivoja v rezervoarju itd..
Kar se tiče motenj. Imel sem opravka z raznimi mehkimi zagoni (EUROSTART, Siemens, ...) Motenj nisem opazil. _________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
yanco Neznanec

Pridružen-a: Ned 19 Nov 2006 17:56 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04 Kraj: Ljublajana
|
Objavljeno: Čet Jan 17, 2008 2:43 pm Naslov sporočila: |
|
|
Interval vklopov je približno 10-15 /h
Nekje sem prebral, da mehki zagon povzroča motnje v sistemu...
Uporabi frekvenčnega pretvornika bi se rad izognil ..
lp |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
aljoš Član



Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
|
Objavljeno: Čet Jan 17, 2008 2:57 pm Naslov sporočila: |
|
|
Uporabiš filter če te moti to, da boš v omrežje pošiljal smeti...drugače pa Y D vezava ni nič posebnega... priporočam pa sklopko med črpalko in motorjem.... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|