Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Čet Okt 09, 2008 12:28 am Naslov sporočila: Signal preko električnega omrežja? |
|
|
Rad bi naredil nadzor črpalke pitne vode. Žal je do črpališča - (ca 100m) položen le kabel za dovod.
Varianta1 - Naredim neke vrste tokovnik (na tak način bi lahko nadziral obratovanje)
Varianta2 - Uporabim TDA5051 - ta varinata bi bila sicer boljša - lahko bi nadziral tudi . če bi recimo izključil bimetal - a je kar draga.
Ima kdo kako low cost idejo? _________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
powr Član



Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Čet Okt 09, 2008 1:37 am Naslov sporočila: |
|
|
Če je tcp ip varjanta potem obstajo adapterji s katerimi lahko mrežo peljes po elektricnih kablih. Trenutno sicer ne najdem nobenega linka ampak se da to reč kupiti pri nas. Deluje pa tako, da enostavno pred utikacem utaknes v uticnico se en adapter, ki ima vhod za mrezni kabel. Priložim še link ko najdem. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
bolha95 Član


Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.39 Kraj: Križe / Tržič
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
psevdonim Član


Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
|
Objavljeno: Čet Okt 09, 2008 8:46 pm Naslov sporočila: |
|
|
dobijo se nadzorni releji za črpalke in ventilatorje, ki merijo cos fi.
Pa še ena "profesor baltazar" ideja:
Za risanje sprejemnega dela mi je zmanjkalo volje, gre pa po istem principu - priklopiš se na kabel preko dveh kondenzatorjev, upora in dveh diod. Nekaj bi se moralo slišati.
Citiram: |
Si prebral zakaj so elektrode? |
- ja, večkrat, pa ne vem, v čem je problem. Malo manj aroganten odgovor ne bi škodil.
Nazadnje urejal/a psevdonim Ned Okt 12, 2008 12:51 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
madzi Član

Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46 Prispevkov: 315 Aktiv.: 1.33 Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
|
Objavljeno: Čet Okt 09, 2008 8:51 pm Naslov sporočila: |
|
|
Powr je verjetno mislil kaj takšnega. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Highlag Član


Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.02 Kraj: Črnuče
|
Objavljeno: Čet Okt 09, 2008 10:11 pm Naslov sporočila: |
|
|
Meritev toka je je relativno poceni varianta. Kupiš en mali toroid, oviješ par ovojev debele žice, ki gre v serijo z motorjem, in uporabiš primar kot izhod. Seveda, če je moč velika.
Druga varianta, ki sem jo že uspešno uporabil je mogoče še lažja:
vezal sem dve diodi eno v prevodno drugo v zaporno smer zaporedno z njima pa še en upor. Napetost sem pobiral s pomočjo optokoplerja, da je bila zadeva galvansko ločena. Brez diod je bila najnižja napetost premajhna, da bi optokopler prožil. Šlo je pa za detekcijo delovanja LCD projektorja moči do 350W, ki je bil "ugasnjen" v stanju pripravljenosti. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
sailor Član


Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
|
Objavljeno: Sob Okt 11, 2008 6:33 pm Naslov sporočila: Re: Signal preko električnega omrežja? |
|
|
Silvo je napisal/a: |
Rad bi naredil nadzor črpalke pitne vode. Žal je do črpališča - (ca 100m) položen le kabel za dovod.
Ima kdo kako low cost idejo? |
Živjo Silvo!
Ali lahko prosim malo bolj podrobno opišeš, za kakšno črpališče gre?
Je to morda oddaljena hiša, ki nima vodovodnega priključka,
ali pa kakšna industrijska zadeva?
gl, DD+ |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Iztok Član

Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
|
Objavljeno: Sob Okt 11, 2008 11:34 pm Naslov sporočila: Re: Signal preko električnega omrežja? |
|
|
Silvo je napisal/a: |
...
Varianta1 - Naredim neke vrste tokovnik (na tak način bi lahko nadziral obratovanje)
Varianta2 - Uporabim TDA5051 - ta varinata bi bila sicer boljša - lahko bi nadziral tudi . če bi recimo izključil bimetal - a je kar draga.
|
Nadziraj tok in pogostost vklopov. Gotovo je znan kakšen približen časovni diagram pogostosti vklopov. Če vklopa nekaj časa ni je nekaj narobe. Lahko je bimetal ali pa kakšen prenizek nivo (če ima nivojsko stikalo). V vsakem slučaju je tam 100m stran nekaj narobe ... |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
pingo Član

Pridružen-a: Pet 18 Nov 2005 9:48 Prispevkov: 44 Aktiv.: 0.19
|
Objavljeno: Sob Okt 11, 2008 11:37 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ima morda kdo iskušnje, na kakšno razdaljo je še uporaben ethernet vmesnik preko električnega omrežja.
LPP |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Ned Okt 12, 2008 11:10 am Naslov sporočila: Re: Signal preko električnega omrežja? |
|
|
Iztok je napisal/a: |
Nadziraj tok in pogostost vklopov. Gotovo je znan kakšen približen časovni diagram pogostosti vklopov. Če vklopa nekaj časa ni je nekaj narobe. Lahko je bimetal ali pa kakšen prenizek nivo (če ima nivojsko stikalo). V vsakem slučaju je tam 100m stran nekaj narobe ... |
To bom tudi storil. Vrjetno bom vklaplal kar uro obratovalnih ur. Kakega časovnega diagrama ni. Črpalka črpa vodo iz zajetja v bazen. Bazen pa ima tudi svoj stalni dotok. V bazenu je montirano tole elektronsko nivojsko stikalo. V samem zajtju pa še mahansko stikalo s plovčkom. Zgodilo se je, da je elektronsko stikalo zaradi kamna na elektrodah zatajilo. Črpalka je tako črpala vso razpoložljivo vodo v bazen, kjer pa je seveda šlo čez prelivno cev. _________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
psevdonim Član


Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
|
Objavljeno: Ned Okt 12, 2008 11:27 am Naslov sporočila: |
|
|
ali se kamen na elektrodah nabira tudi če jih napajaš z izmeničnim tokom ? |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Ned Okt 12, 2008 11:41 am Naslov sporočila: |
|
|
psevdonim je napisal/a: |
ali se kamen na elektrodah nabira tudi če jih napajaš z izmeničnim tokom ? |
Si prebral zakaj so elektrode? V danem primeru jih ne morem napajati z izmenično napetostjo. _________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Iztok Član

Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
|
Objavljeno: Ned Okt 12, 2008 12:54 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ena od varijant za nadzor bimetala je ta, da plovec vključuje fazo, ki gre direkt na kakšno 100W žarnico in paralelno preko bimetala še na kontaktor. Potem samo nadziraš tisto fazo. Če bo kdaj na njej poraba samo 0.5A od žarnice je vrglo ven bimetal ...
Ampak to bi bilo verjetno že kompliciranje. A ne bi bilo bolje pri pumpi postavit enostavno kontrolo, ki bi vsakih nekaj minut po RFu pošiljala signal statusa na kontrolno mesto, kjer bi si lahko privoščil alfanumerični LCD s prikazom napak, časa obratovanja, nivoja vode, itd. Take RF modulčke za sprejemljivo ceno dobiš v skoraj vseh trgovinah z elektroniko. Sprogramirat dva PICa za nadzor in prikaz pa ti tudi ni problem. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Sokrat Član


Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
|
Objavljeno: Ned Okt 12, 2008 1:49 pm Naslov sporočila: |
|
|
psevdonim je napisal/a: |
ali se kamen na elektrodah nabira tudi če jih napajaš z izmeničnim tokom ? |
Zagotovo si ze kdaj opazil, da se kamen nabira tudi na neprevodnih predmetih (keramicni lijak ali WC skoljka), in to brez prisotnosti elektricnega potenciala ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
surla Član

Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Ned Okt 12, 2008 2:20 pm Naslov sporočila: |
|
|
Iz lastnih izkušenj (muk) lahko potrdim , da se kamen ali pa kake druge obloge prvenstveno nabira na elektrodah , ki so pod enosmernim tokom.
V firmi smo imeli neke Unisove ali kaj že detektorje nivojev , ki so bili prava bolečina v *iti.
Stalno so tajile in zaradi njih so bili prelivi in poplave. Po zamenjavi z drugimi na izmenično napetost problema sploh več ni.
To je sicer v industriji splošno znano dejstvo. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|