Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 2:26 pm Naslov sporočila: varilni aparat in priključna moč |
|
|
V hiši imamo 3x25A priključne varovalke. V planu imam nabavo mig/mag varilnega aparata in sicer bi vzel 300A saj zadevo nabavljam za celo življenje in ne za samo nekaj let. Bi ga pa uporabljal za kakšna popravila, bolj hobi kot profesionalno uporabo.
Verjetno bom vzel naslednjega:
http://www.varstroj.si/index.php/varmig-300-synergy.html
Sicer za njega ne najdem nobenih podatkov razen, da je priklop trofazni 16A. Ko gledam aparate enakih moči vidim, da porabijo 12kVA pri 0.95(power ratio) - to je primer za kempi aparat.
Sicer nisem iz elektro stroke sem pa zadevo preko formule, ki sem jo našel na netu preračunal in to pomeni da aparat porabi max. 11.4 KW.
Zanima me ali sploh lahko na obstoječih varovalkah uporabljam tako močan aparat glede na to do so zraven še lahko kakšni drugi porabniki, ki se v tem času lahko vklopijo(luči, hladilnik, ...)?
Koliko KW trofazni motor je priporočljiv za tako moč varovalk? Dolgo nazaj mi je električar omenil, da je max. 4kW. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
PZUFIC Vseved


Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
|
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 2:43 pm Naslov sporočila: |
|
|
V kolikor piše, da je priklop trofazni 16A potem težav nebi smelo biti. Boš pa moral paziti, da ne bo več drugih porabnikov priključenih na isto fazo, sa zna v tem primeru odleteti glavna varovalka. Sicer pa mislim, da ne bo težav. Imamo doma identično moč varovalk in 200A navadni varilni aparat pa ni bilo nikoli nobeni težav glede tega. Tako, da tudi 300A pomojem nebi smelo predstavljati težav.
Kraj v profilu si pa le popravi.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
mainman Član

Pridružen-a: Ned 14 Mar 2010 13:20 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.17 Kraj: okolica MS
|
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 3:01 pm Naslov sporočila: |
|
|
Hvala na odgovoru.
Torej če prav razumem ne smem preseči 25 amperov na fazo. Če presežem mi odleti varovalka. Glede na to, da bom verjetno redko kdaj/če sploh varil z največjo močjo to ne bi smelo predstavljati problemov. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
kopron Član


Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.76 Kraj: Kamnik
|
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 3:10 pm Naslov sporočila: |
|
|
Jaz imam varstroj Varmig 300 A, pa vedno varim z 1 mm žico. Do sedaj so mi 16A varovalke držale. To pomeni da imaš še vedno v rezervi 10 A. Saj varilnega aparata nikoli ne šponaš do konca. Kot sem omenil varim z žico 1 mm, pa ni nikoli potrebno več kot 250A toka. _________________ Lep pozdrav Jože |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
PZUFIC Vseved


Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
|
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 4:36 pm Naslov sporočila: |
|
|
mainman je napisal/a: |
Torej če prav razumem ne smem preseči 25 amperov na fazo. Če presežem mi odleti varovalka. |
Tako je. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|