www.elektronik.si Seznam forumov www.elektronik.si
Forum o elektrotehniki in računalništvu
 
 PomočPomoč  IščiIšči  Seznam članovSeznam članov  SkupineSkupine  StatisticsStatistika  AlbumAlbum  DatotekeFilemanager DokumentacijaDocDB LinksPovezave   Registriraj seRegistriraj se 
  PravilaPravila  LinksBolha  PriponkePriponke  KoledarKoledar  ZapiskiZapiski Tvoj profilTvoj profil Prijava za pregled zasebnih sporočilPrijava za pregled zasebnih sporočil PrijavaPrijava 

Dopustna temperatura avtomatske varovalke?

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
Dani-5
Član
Član



Pridružen-a: Pon 10 Jan 2011 14:27
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.15
Kraj: Sl. Konjice

PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2012 12:21 pm    Naslov sporočila:  Dopustna temperatura avtomatske varovalke? Odgovori s citatom

Zdravo

Mene zanima kolikšna je lahko max. temperatura npr. avtomatske varovalke (16A)?
Na enem objektu (Lidl se mi zdi) so s pomočjo termovizije merili temperaturo varovalk, katerih dosega baje tudi 60°C Shocked

Hvala

_________________
Lp, Dani
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
poule
Član
Član



Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2012 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Dopustna,...kolikršna pač je v katalogu. Varovalka je deklarirana je glede na tok, in važno je, da se na prevelik tok tudi pravilno "odziva". Imaš pa lahko probleme, če je T okolice previsoka.
Po EN 60898-1 je deklariran tok mišljen pri T okolice 30stC. Tudi slab kontakt na priključkih ti lahko povzroča pregrevanje in prehitro izklaplanje. 60 stC v el. omari kakšne proizvodnje niti ni redkost.

Še razredi...

B above 3 In up to and including 5 In
C above 5 In up to and including 10 In
D above 10 In up to and including 20 In
K above 8 In up to and including 12 In
For the protection of loads that cause frequent short duration (approximately 400 ms to 2 s) current peaks in normal operation.
Z above 2 In up to and including 3 In for periods in the order of tens of seconds.
For the protection of loads such as semiconductor devices or measuring circuits using current transformers.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 495 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group